我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!谢谢!!
我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!
谢谢!!
64楼
谢谢楼主分享
回复
65楼
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236—98
手弧和氩弧对于打坡口要求不同,氩弧要求必须打坡口,否则易焊不透。形成未焊透缺陷。
回复
66楼
根据管道厚度定的,不是所有管都要打坡口,
回复
67楼
lydlovehjl 发表于 2010-10-22 15:28 你不提设计我还不气呢,我联系设计人,设计告诉我我是第一个提出这个问题的,很不耐烦的告诉我按照规范、图 …现在设计的确不懂施工工艺与规范,有些人甚至感觉设计是高人一等,希望这个情况有所改进
回复
68楼
对问题探究到底的想法和做法是应该的,但是希望楼主与施工打好关系
回复
69楼
涨姿势了 哈哈哈
回复
70楼
不错的东西哦
回复
71楼
不错的东西哦
回复
72楼
不错的东西 值得大家借鉴
回复
73楼
我就不明白了,只要管道试压不漏就行,干嘛一定要打坡口;
最烦监理方一些人成天只会对着施工规范没事找事。
回复