管道焊接需要打坡口吗?
lydlovehjl
lydlovehjl Lv.4
2010年10月21日 14:52:28
只看楼主

我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!谢谢!!

我们的项目是高层住宅,最近在检查施工队伍施工过程中发现施工队伍在无缝钢管进行焊接时没有打坡口就进行焊接,要求其立即停止施工并对已施工的部分进行拆除整改。但是总包单位的专业人员提出没有规范明确要求管道焊接前要进行打坡口。由于个人力量有限,请各位网友帮助解决,查找相关规范及标准!
谢谢!!
免费打赏
zrj2014
2015年04月28日 13:49:09
64楼
谢谢楼主分享
回复
寒冬
2015年04月28日 14:35:31
65楼
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236—98

手弧和氩弧对于打坡口要求不同,氩弧要求必须打坡口,否则易焊不透。形成未焊透缺陷。
回复
tgllp
2015年04月29日 11:00:14
66楼
根据管道厚度定的,不是所有管都要打坡口,
回复
南谊富
2015年08月28日 11:44:30
67楼
lydlovehjl 发表于 2010-10-22 15:28 你不提设计我还不气呢,我联系设计人,设计告诉我我是第一个提出这个问题的,很不耐烦的告诉我按照规范、图 …现在设计的确不懂施工工艺与规范,有些人甚至感觉设计是高人一等,希望这个情况有所改进
回复
南谊富
2015年08月28日 11:46:33
68楼
对问题探究到底的想法和做法是应该的,但是希望楼主与施工打好关系
回复
zaizaigege
2015年11月20日 10:51:46
69楼
涨姿势了 哈哈哈
回复
tiop0804
2015年12月21日 09:18:51
70楼
不错的东西哦
回复
马瘦毛长
2016年06月06日 12:17:06
71楼
不错的东西哦
回复
y806099267
2016年08月19日 18:59:51
72楼
不错的东西 值得大家借鉴
回复
qq_1471308920302
2016年08月22日 11:39:06
73楼
我就不明白了,只要管道试压不漏就行,干嘛一定要打坡口;
最烦监理方一些人成天只会对着施工规范没事找事。
回复