我站35KV PT由于谐振原因发生爆炸,爆炸后PT一次保险也熔断了。想问下一次保险也熔断了,为什么PT还会爆炸???谢谢!!
我站35KV PT由于谐振原因发生爆炸,爆炸后PT一次保险也熔断了。想问下一次保险也熔断了,为什么PT还会爆炸???谢谢!!
32楼
接限流熔断器可以么?
回复
33楼
天天在配电室,想想就害怕。
回复
34楼
对于6kV侧PT断线报警,首先要从设计图看其信号是从哪儿来的,有的设计直接取PT的二次保险或自动开关分段,有的在PT柜有低压继电器或微机装置,这要看设计图才能分析,对于35kV柜PT爆炸,若有故障录波的最好分析,熔断器熔断即要电流值也要时间,PT爆炸肯定是绕组过流导致高温,最后绝缘破坏击穿爆炸,导致接地或相间短路吗,熔断器从而熔断
回复
35楼
发贴赚币 :lol :lol
回复
36楼
楼主,我这里有一次消谐和2次微机消谐,这个装置能解决你的问题,请与我联系 13903127436
回复
37楼
学习了1:victory: :time: :time:
回复
38楼
不是一次熔丝断了才使PT爆炸,而是PT爆炸时使熔丝熔断。投入和断开空载母线、TV突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰(包括你说的下一级短路故障后又恢复)或系统操作产生的过电压等等,都能引起PT谐振。
另外还不一定确定是因为谐振引起的爆炸啊!
回复
39楼
可在PT高压侧的中性点与地之间加消谐器
回复
40楼
学习了,长知识了