我有一台干变,做负载试验时嗡嗡声很大,并且调压器也声音很大,问一下这是什么原因
我有一台干变,做负载试验时嗡嗡声很大,并且调压器也声音很大,问一下这是什么原因
2楼
多大的变压器,调压器有多大容量?是在做变比试验?
三相一起做还是做单相?
就没看明白什么是“负载试验”?不会是短路阻抗试验?
回复
3楼
800kva的变压器,就是短路阻抗试验,三相一起做
回复
4楼
调压器是250kva的
回复
5楼
请问是新变压器,还是使用中的变压器,如是使用中的变压器使用年限多少年了。
回复
6楼
阻抗电压试验:把变压器二次短路,在一次从小往大慢慢加电流,到电流为额定值时,记下电压值,这个就是阻抗电压。
800KVA的10KV侧额定电流为46.2A,估算阻抗电压在550~600V之间,试验容量约44~48KVA。
根据计算,调压器的容量没问题,但电压可能达不到(如果用400V的)。
声音响要看发生在什么部位和什么东西在振动。
回复
7楼
是新变压器,可能是线圈问题,换了铁芯还是响
回复
8楼
学习!变压器问题接触太少了
回复
9楼
变压器问题接触太少
回复
10楼
楼主的问题我也接触的少,学到了!
回复
11楼
学习了,增长见识
回复