请教一个问题
ns99h
Lv.3
2010年10月22日 20:33:19
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
今天看到一张图 设计把电超断路器画到隔离开关上口了 即电源先进断路器再进隔离开关 请问大家这样可以吗 小弟认为不行 对吗 O(∩_∩)O谢谢
今天看到一张图 设计把电超断路器画到隔离开关上口了 即电源先进断路器再进隔离开关
请问大家这样可以吗
小弟认为不行 对吗 O(∩_∩)O谢谢
免费打赏
ns99h
2010年10月22日 20:52:30
2楼
大家说话呀 帮我一下
回复
ns99h
2010年10月23日 04:58:07
3楼
老天 为嘛没人理我
回复
maquanxi723
2010年10月25日 10:13:10
4楼
不行。断路器有问题时怎么修?明显的断开口怎可以在下面。慎用慎用。
回复
yangjun6260
2010年10月25日 13:52:11
5楼
这种现像低压下进线也常见的
回复
susy128028
2010年10月27日 10:50:02
6楼
不行。断路器有问题时怎么修?明显的断开口怎可以在下面。慎用慎用。
回复
justdoit2160
2010年11月20日 15:02:38
7楼
这个是要看是上进线还是下进线,上进线就不行,下进线就是对的