增加辅助接点的方法。请教!
gogomi
gogomi Lv.2
2010年10月22日 22:01:44
来自于继电保护
只看楼主

如果开关的辅助接点不够用时采用什么方法增加接点

如果开关的辅助接点不够用时采用什么方法增加接点
免费打赏
zouys
2010年10月30日 08:52:50
12楼
如果只是辅助扩展电源触点,从主回路下端引出不知道可不可以?
回复
tobese
2010年10月30日 23:38:57
13楼
嗯,很有道理
回复
zyz8438
2010年10月31日 07:46:07
14楼


严重同意!
回复
kkxlk
2010年10月31日 10:17:08
15楼
使用中间继电器不可取,但是往往要求辅助接点很多,超出了增加辅助接点的可能,也只能考虑加中间继电器,但是电源最好使用可靠的直流电源
回复
cdf1982
2010年11月01日 13:41:16
16楼
电气区管讲的很有道理,多一道环节就多一份安全隐患!
回复
fptcjx
2010年11月02日 07:48:45
17楼
同意8#、15#的观点,用中继非常不可靠,中继质量差是一方面,用在低压时,控制电源一般是AC220V、AC380V,如熔芯断掉都能造成闭锁失效/
回复
wangxf
2010年11月02日 08:00:03
18楼
如果只是辅助扩展电源触点,从主回路下端引出不知道可不可以?
回12楼的话,绝对不可以!要出安全事故的!
回复
nupt06yc
2010年11月02日 08:27:04
19楼
非常值得学习
回复
rmw80
2010年11月02日 09:08:44
20楼
最好是加本体的触点,如不够再加中继,最好加个延时:victory:
回复
huanghezhishui
2010年11月02日 10:21:32
21楼
最好是厂家解决最好,是在不行就自己加继电器扩展了
回复

相关推荐