增加辅助接点的方法。请教!
gogomi
gogomi Lv.2
2010年10月22日 22:01:44
来自于继电保护
只看楼主

如果开关的辅助接点不够用时采用什么方法增加接点

如果开关的辅助接点不够用时采用什么方法增加接点
免费打赏
无止境
2010年11月02日 10:46:53
22楼
B系列接触器可另加辅助触点
回复
kenny_yue
2010年11月02日 13:29:00
23楼
学习了哈~
回复
lwm112
2010年11月06日 10:41:03
24楼
为了满足可靠性,高压的开关(一般指隔离开关和断路器)都必须直接加辅助接点,不宜用中间继电器。
因为加中间继电器,一是多了一个环节,另还存在中间继电器的电源(万一出现电源异常)的问题。
低压的回路中,可以加中间继电器来增加辅助触点!
回复
fdy9558
2010年12月27日 12:06:33
25楼
电气区管讲的很有道理,多一道环节就多一份安全隐患
回复
whb9501
2010年12月27日 13:05:12
26楼
用中间继电器扩展下
回复
suzhendong
2010年12月29日 16:18:22
27楼
好东西,谢谢楼主分享
回复
lakersyc
2011年01月06日 11:11:26
28楼
增加接点数量
这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
回复
chen791111
2011年01月06日 15:07:20
29楼
通过加中间继电器(也叫重动继电器)进行辅助接点的扩充,不过扩充的辅助接点不能用在主要控制回路,防止失灵~~~~~
回复
水中央
2011年01月18日 22:27:33
30楼
要是有机械操作机构就好了,直接用机械方法连接几组辅助触点,中继并不是很可靠的
回复
wsjnznr
2011年01月26日 08:34:00
31楼
为了满足可靠性,高压的开关(一般指隔离开关和断路器)都必须直接加辅助接点,不宜用中间继电器。
因为加中间继电器,一是多了一个环节,另还存在中间继电器的电源(万一出现电源异常)的问题。
低压的回路中,可以加中间继电器来增加辅助触点!(这个是绝对没有问题的)