真空断路器防跳及闭锁回路具体作用如何?
凌风雨墨
2010年10月24日 19:51:31
来自于断路器
只看楼主

在10KV高压真空断路器中,合闸回路中带有防跳功能(KO), 有一个闭锁回路(Y1)。他们的具体作用是什么呢?有人能说一下闭锁回路与防重合闸有没有区别?

在10KV高压真空断路器中,合闸回路中带有防跳功能(KO), 有一个闭锁回路(Y1)。他们的具体作用是什么呢?有人能说一下闭锁回路与防重合闸有没有区别?
免费打赏
pluliang
2013年02月17日 17:12:45
12楼
lingfengmingzhi 发表于 2010-11-25 12:37 有个疑问:如果人为就是我们要求的跳闸以后,能不能再次合闸?是不是每次都需要把控制回路断电以后才能合 …这要看产品设计带不带手动分闸的功能了,如果是弹簧机构在分闸弹簧还处在储能位置时,是可以进行一次分闸的,如果是永磁机构在有储能电容的情况下也是可以进行电动分合的,如果没有电容,不能进行电动分合,但可以进行手动分闸。
回复
pluliang
2013年02月17日 17:46:14
13楼
防跳和闭锁在这里是一个系统,弄清这个问题要了解什么是防跳,防跳的意义是什么?防跳是个典型的设计在老的设计和设备情况下,当开关在保护或自动装置跳闸时由于开关把手仍然在合闸位置,开关跳开后辅助开关就接通了合闸回路,开关又合闸,造成跳合跳的现象,为了防止这种现象设计了防跳继电器,但现在很多开关把手和内部设计都不具备跳跃现象的条件了,但在规范中还没改,所以还存在防跳结构。防二次重合闸的道理相似。
回复
daili01-2
2013年02月19日 17:02:07
14楼
建议看一下真空断路器的样本上都有介绍,闭锁电磁铁防止断路器手车在中间位置、及手动误合断路器
回复
凌风雨墨
2013年02月21日 17:26:41
15楼
那么在二次回路中,是不是断路器防跳与微机保护防跳不能同时使用?
同时使用就会出现我发帖所说的:断路器正常分闸后,只能把二次回路电源停掉后才能够再次合闸。这是怎么回事?
回复
小厮
2013年08月15日 14:56:02
16楼
学到东西了 感谢各位
回复
hyp198488
2013年08月25日 17:40:23
17楼
1、防跳继电器得电后,合闸回路断开,不能再次合闸。如故障跳闸,需复位后才能合闸;如主动跳闸同时复位防跳继电器即可,从而起到防跳的作用。
2、闭锁回路是得电后,解除闭锁,才能合闸。
回复
安石
2014年03月14日 15:11:45
18楼
又学到了不好东西,特别13#的回答,谢谢。回答的都很好,补充的也好。
回复
wangxf
2015年12月15日 13:11:51
19楼
谢谢楼主分享!
回复
co1428925962787
2016年01月06日 19:49:01
20楼
闭锁电磁铁的作用是不得电时不得合闸,是一个卡住了合闸按钮的机构,只有得电的合闸按钮才能按下去。主要防止人员误碰合闸回路造成事故或小车不到位合闸造成事故,其闭锁回路还可以与隔离开关、负荷开关等组成电气联锁锁。


闭锁电磁铁是与外部回路配合防止误合断路器的(当然也可以用在隔离、负荷开关上)。在断路器合闸回路中串接了闭锁的常开辅助点,只有闭锁得电,合闸回路才会通。闭锁电磁铁的顶杆安装在合闸轴旁,未吸起时,顶杆将锁住合闸机构,使断路器不能手动合闸。所以说闭锁未得电时,既能防止电动也能防止手动合闸。
回复
qq_1484609682857
2017年01月17日 07:36:45
21楼

闭锁回路不得电,合闸回路也就没有电,在合闸回路串接 常开点还有不要吗
回复