请教,高烈度地区剪力墙连梁超限问题非常普遍,要满足位移角等规范要求,必须布置大量剪力墙和较墙连梁。单靠降低连梁刚度来解决连梁超限是不可行的。因为在剪力墙能布的地方都布满之后,降低连梁刚度,肯定会降低位移角等规范要求。那么请教各位:1.在剪力墙连梁内加钢板以解决其抗剪不足是否可行,有无规范可参考2.计算中如何实现[ 本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-10-24 23:41 编辑
请教,高烈度地区剪力墙连梁超限问题非常普遍,要满足位移角等规范要求,必须布置大量剪力墙和较墙连梁。
单靠降低连梁刚度来解决连梁超限是不可行的。因为在剪力墙能布的地方都布满之后,降低连梁刚度,肯定会降低位移角等规范要求。
那么请教各位:
1.在剪力墙连梁内加钢板以解决其抗剪不足是否可行,有无规范可参考
2.计算中如何实现
[
本帖最后由 jianzhuxiehui 于 2010-10-24 23:41 编辑 ]
2楼
连梁内加型钢是解决高烈度地区连梁抗剪不足的措施之一,是可行的。但随之有很多相关的问题需要解决,比如型钢的锚固问题、剪力墙暗柱内设型钢的问题等。
回复
3楼
连梁中设置钢板可有效提高抗剪承载力,但构造及施工有困难;可考虑设置双层梁
解决,即连梁沿梁长水平设缝,按两根梁来构造,梁抗剪截面不变,但刚度减小很多,
降低了连梁吸收的地震力;具体操作为:如300*900连梁,建模时截面取600*450,
实际施工时为两根300*450梁,中间设5~10mm水平缝;
回复
4楼
高烈度剪力墙住宅居多,层高2.8-3.0,再设双连梁,就没门窗位置了
并且双连梁的实际抗弯刚度并不是线型叠加
回复
5楼
连梁内加钢板解决连梁抗剪,在CECS 230:2008《高层建筑钢--混凝土混合结构设计规程》里面有详细的计算跟构造
提高幅度不大,剪压比超的话,还是需要加大连梁截面或者采取设计处理
回复
6楼
偶尔看到,挖坟了。计算位移角时可不考虑连梁刚度折减。
回复
7楼
楼主的资料以后还大有用处,下载学习备用,谢谢
回复
8楼
学习了,谢谢楼主。
回复
9楼
进来看下各位前辈做的
回复
10楼
外表看起来不错,很漂亮
回复
11楼
已经下载,谢谢楼主分享,好好学习。天天向上
回复