井字梁布置
zay006
zay006 Lv.2
2010年10月25日 15:01:55
只看楼主

下图为办公室大跨度板井字梁布置。穿上来与大家交流下。第一次做井字梁,不足处还请指点。梁截面为180*800,250*800,周边梁为350*850

下图为办公室大跨度板井字梁布置。穿上来与大家交流下。第一次做井字梁,不足处还请指点。梁截面为180*800,250*800,周边梁为350*850

未命名.jpg

免费打赏
liuhaifeng_2006
2010年10月26日 15:05:40
12楼
水平刚度够吗?梁截面看起来有点问题
回复
zay006
2010年11月16日 11:24:23
13楼
1.此板长跨与短跨比小于2,按双向板考虑是没问题的。
2.因为是井字梁,双向梁共同作用,梁间距2.5米,所以个人认为梁的稳定性是没有问题的。
3.边梁梁高为850,比井字梁高50,钢筋锚入没有问题的。
另外楼上很多说要把梁加宽,个人不赞同。原因是加宽会造成重量增大。井字梁完全可以做的更薄,也合乎规范。井字梁要体现出它共同作用的优点。
回复
gxdluoyang
2010年11月16日 14:30:38
14楼
1、本工程长22.5米,宽13.8米,长/宽=1.63,接近2,采用井字梁不是最好的选择。两个方向梁的线刚度相差较大,大部分的力将沿短边传递。有悖采用井字梁双向传力的特征。我建议可以将纵向的边梁加大,楼盖结构体系改为短向受力为主的肋形楼盖,中间的纵向梁可以取消。可以试一下。
2、短向的跨度也不小,800的梁高有点小,有没有验算挠度和裂缝?
3、建议加大点梁宽,有利于钢筋放置。
回复
jinyesterday
2013年08月07日 12:17:06
15楼
:o 路过家飘过
回复
danshouzhitian
2013年08月07日 14:12:03
16楼
学下了~~~~
回复
末日黎明前的痛
2013年10月24日 19:20:03
17楼
13#说的不错 。好、也是很有道理的
回复
xiexiaolei1414
2013年11月04日 13:10:53
18楼
大家讨论的真是经典
回复
gdtop
2015年07月30日 09:42:35
19楼
路过 学习一下
回复

相关推荐

APP内打开