带式压滤机压不出泥的问题
cyhken
cyhken Lv.2
2010年10月25日 22:46:37
来自于水处理
只看楼主

请教这里的高手,为什么压滤机压不出泥来?药量也调试过,就是压不出泥来。我们用的是氧化沟+A2O工艺,在氧化沟上看的泥都是比较浓的,也尝试把回流比调小,但压出来的泥都是很薄,不厚,这应该不是药的问题吧,难道是污泥的问题?我们处理的是工业废水。请这野的高手大侠们解答解答:call: :call:

2011年01月07日 11:26:47
42楼
不出泥是什么意思?
主要关注进泥量、进泥含水率、出泥含水率。如果进泥含水率高,压滤效果好,出泥含水低,自然干泥就比较薄。
回复
wang624296782
2011年01月12日 16:42:13
43楼
请问楼主的氧化沟有没有设置污泥浓缩池???
要是没有浓缩池的话,氧化沟的污泥浓度可能要达到3000以上,而且要调小回流比,使得进入脱水机房的污泥浓度达到8000以上,才会有比较好的脱泥效果。
回复
wang624296782
2011年01月12日 16:43:22
44楼
请问楼主的氧化沟有没有设置污泥浓缩池???
要是没有浓缩池的话,氧化沟的污泥浓度可能要达到3000以上,而且要调小回流比,使得进入脱水机房的污泥浓度达到8000以上,才会有比较好的脱泥效果。
回复
wjp624296782
2011年01月12日 16:55:12
45楼
楼主分析得很有道理
规矩都是在日常慢慢被人们接受
尊重他人就等于尊重自己
坚信和支持网站越办越好
回复
无数爱
2011年01月25日 14:56:20
46楼
楼主,现在状况如何,楼上的那些已经谈了很多观点。你看看螺杆泵前有压力表吧,看看压力够不。
回复
wang_oo_lei
2011年02月08日 20:19:08
47楼
看了这么多网友热心的参加讨论,真是认真学习了!
回复
jjj-ldw
2011年02月09日 09:43:27
48楼
首先确定你选用的絮凝剂是否合适,不管是阴离子还是阳离子,还是分子量大小,主要实验为主,可以先小试,然后中试。有可能你药剂量或者药剂量浓度不合适。再者就是机械问题。
回复
cn.ep
2011年02月10日 09:51:13
49楼
带式压滤机如果不带浓缩部分,进压滤之前的污泥浓度要达到2%以上,絮凝剂要选阳离子的PAM,混凝效果要好,否则出泥量很少,基本上都被滤带粘走了
回复
z_sx123
2011年02月10日 09:51:40
50楼
估计是药剂的问题,不是浓度问题,而是它的质量问题 ,药剂供货商掺假搞的
回复
pgysy
2011年02月10日 12:00:05
51楼
学习了,还不知道PAM还分这么细……
回复