一类建筑应急照明系统可否采用双电源单回路供电
钓渔人
钓渔人 Lv.6
2010年10月25日 22:54:31
只看楼主

一类建筑应急照明系统可否采用双电源单回路(接在发电机段母线)供电。双电源:一个是市电,一个是发电机。应急灯采用带蓄电池的。

一类建筑应急照明系统可否采用双电源单回路(接在发电机段母线)供电。双电源:一个是市电,一个是发电机。应急灯采用带蓄电池的。
免费打赏
tanmeng_789
2010年10月26日 08:30:33
2楼
规范没有禁止,我认为是可以的:)
回复
gaozuoqi
2010年10月26日 08:35:27
3楼
bixuede必须的!!!!!
回复
iamcmh
2010年10月26日 08:57:04
4楼
民规上规定一级负荷的消防应急照明要在防火分区设双电源自动切换配电箱,条文13.9.12。
国标上好像没有这么严格的要求,只是规定消防水泵、电梯、风机等要在最末一级配电箱双电源切换。没写包括应急照明,不过很多人认为这个“等”包含了应急照明,中文的歧义啊。如果这里认为不包括应急照明,再依照供配电系统设计规范,一级负荷的应急照明有两个独立电源就够了,蓄电池应急灯用一回路供电完全满足要求。
我个人倾向于一回路供电,如再加双电源自动切换,规范对配置的要求和负荷等级的要求就自相矛盾了。
回复
钓渔人
2010年10月27日 20:52:36
5楼
我的理解也是可以的。楼梯间、前室采用双电源单回路供电,地下室的采用最末一级配电箱双电源切换供电。
回复
ccccyq
2010年10月28日 13:44:59
6楼
可以啊,民规条文13.9.12.1第二段话就说了这个事。
回复
qzg24
2010年10月28日 14:41:04
7楼
当然可以,应急照明灯的蓄电池其实就是备用电源,这样设计比二路电源末端切换的可靠性还要高些。
回复
钓渔人
2010年11月13日 21:44:02
8楼
多谢,有学到了东西。
回复