10/0.4KV干变高压侧三相电流相差10A正常吗?
zrm444
zrm444 Lv.6
2010年10月26日 14:42:52
来自于继电保护
只看楼主

一10/0.4KV的干变高压侧三相电流最大的相差10A。电压正常,三相负载相平衡。这正常吗?

一10/0.4KV的干变高压侧三相电流最大的相差10A。电压正常,三相负载相平衡。这正常吗?
免费打赏
gaozuoqi
2010年10月28日 08:21:22
2楼
这个,搞设计的不知道,得需要管理的吧
回复
zyz8438
2010年10月28日 10:32:09
3楼
多大容量的变压器?变压器高压侧额定电流是多少?10A的大致占多大比例?
回复
lifuchuan2005
2010年10月31日 11:14:15
4楼
如果三相负载相平衡话,高压侧怎么会有10A的相差呢?
回复
zyz8438
2010年10月31日 13:13:47
5楼
CT的误差、表计的误差、二次线的问题等等都会引起电流测量误差。所以问10A占额定电流的多大比例。看看是否是测量误差还是变压器有问题。
回复
zmhxc
2010年10月31日 21:55:13
6楼
这应该与低压负荷有关吧,低压不平衡高压怎能平衡呢?
回复
william_lgq
2010年11月01日 14:14:30
7楼
按2000kva的变压器来说,115%的超负荷运行,高压侧电流最高大约为132A,10A 的误差大概占10%左右,这个误差是有点大呀!
回复
huanghezhishui
2010年11月02日 10:12:28
8楼
没做一次试验的哇,应该能发现哦
回复
zrm444
2010年11月03日 13:37:01
9楼
:) 谢谢各位了!门题找到了,是表计的门题。
回复

相关推荐

APP内打开