一10/0.4KV的干变高压侧三相电流最大的相差10A。电压正常,三相负载相平衡。这正常吗?
一10/0.4KV的干变高压侧三相电流最大的相差10A。电压正常,三相负载相平衡。这正常吗?
2楼
这个,搞设计的不知道,得需要管理的吧
回复
3楼
多大容量的变压器?变压器高压侧额定电流是多少?10A的大致占多大比例?
回复
4楼
如果三相负载相平衡话,高压侧怎么会有10A的相差呢?
回复
5楼
CT的误差、表计的误差、二次线的问题等等都会引起电流测量误差。所以问10A占额定电流的多大比例。看看是否是测量误差还是变压器有问题。
回复
6楼
这应该与低压负荷有关吧,低压不平衡高压怎能平衡呢?
回复
7楼
按2000kva的变压器来说,115%的超负荷运行,高压侧电流最高大约为132A,10A 的误差大概占10%左右,这个误差是有点大呀!
回复
8楼
没做一次试验的哇,应该能发现哦
回复
9楼
:) 谢谢各位了!门题找到了,是表计的门题。
回复