前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。
前几天作了一个二类公建,消防水箱出水管均采用DN80。结果消防部门说管径应为DN100。自喷管径可以为DN80,但我就是找不到有关消火栓系统消防水箱出水管管径的描述。请各位同行指点一下,谢谢。
2楼
关于消防水箱出水管管径的问题
回复
3楼
你的消防出水管与喷淋出水管用一个管子吗?一般是喷淋稳压出水管轻危险级与中危险级用DN80的,严重危险级用DN100的,消火栓出水管应与室内消防管同径!而室内消防管至少DN100。
回复
4楼
根据流量计算一下吧 呵呵 最小100
回复
5楼
是根据室内消防流量计算吗?规范上说:应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。啊,应该根据室内消火栓与自喷之类的消防流量总和计算吧,因为高位消防水箱本来就是用于室内初期火灾呢。:L
回复
6楼
规范要求不小于DN100
回复
7楼
规范要求不小于DN100