剪刀楼梯及前室防排烟设计问题
recolder
recolder Lv.5
2010年10月26日 22:43:55
来自于通风排烟
只看楼主

如下图:剪刀楼梯间有两个前室,只对电梯合用前室加压送风,另外一个楼梯间前室不加压送风,剪刀楼梯间分别加压送风,那么其中与不加压送风前室相连的剪刀楼梯间的加压送风量是否应该按照前室不加压送风这个档次来选择。

如下图:剪刀楼梯间有两个前室,只对电梯合用前室加压送风,另外一个楼梯间前室不加压送风,剪刀楼梯间分别加压送风,那么其中与不加压送风前室相连的剪刀楼梯间的加压送风量是否应该按照前室不加压送风这个档次来选择。

未命名.JPG

免费打赏
不莱梅的迪奥
2010年10月28日 10:53:34
12楼
按照前室不加压送风选取风量
回复
yqllllll
2010年10月28日 13:23:43
13楼
这有没外窗,怎么自然排烟
回复
yqllllll
2010年10月28日 13:24:47
14楼
二选一,怎么按两个表选?
回复
yqllllll
2010年10月28日 13:25:32
15楼
楼主是对的,就这么选
回复
klmyt99
2010年10月28日 16:05:33
16楼
楼主与各位大侠的回答都是对的。
回复
hrbzhd
2010年10月28日 16:36:47
17楼
楼主是对的,就这么选
回复
luoqeng
2010年10月28日 17:37:45
18楼
又学到东西了
回复
wrt0357
2010年10月28日 19:49:45
19楼
非常正确,剪刀楼梯时两个互不相连得楼梯,
回复
cake_01
2010年10月28日 20:36:07
20楼

怎么能是“互不相连”的两个楼梯呢?同一休息平台相连呢。
1.楼主是对的。
2.剪刀梯的加压送风为何不合用一个竖井呢?
回复
jtllee
2010年10月29日 09:28:53
21楼
1、按照前是不加压送风来做
2、剪刀楼梯间最好不用一个竖井 分开设置好
回复

相关推荐

APP内打开