小弟我现在正在做1w级的电子洁净厂房,现跪求高手指点指点这类型的单位冷负荷如何计算。[ 本帖最后由 yugi_pan 于 2010-10-27 16:58 编辑 ]
小弟我现在正在做1w级的电子洁净厂房,现跪求高手指点指点这类型的单位冷负荷如何计算。
[
本帖最后由 yugi_pan 于 2010-10-27 16:58 编辑 ]
2楼
这个电子厂房主要散备散热较,最好具体分析计算一下,没有大的散热设备,一般260-300W/平方左右足够啦
回复
3楼
还想问问洁净室的换气次数是多少?
回复
4楼
算一算,比较好,科学生产是来不得半点马虎的。
回复
5楼
请问怎么算法,有无计算公式
回复
6楼
高手出来指点下
回复
7楼
按暖通设计的那种方法去计算:(夏季)
1)、计算维护机构的传热;
2)、计算人员的散热,散湿;
3)、计算室内设备的散热,散湿;
4)、计算新风的负荷;
冬季,就是计算热负荷,湿负荷
回复
8楼
你们搞设计不看《洁净厂房设计规范》的??
回复
9楼
有个鬼用。很多都很难实现得了!况且未必能准确。设计就是乱搞!只是有个依据而已。真正做到,恐怕、、、
回复
10楼
万级按22次/H换气次数吧,如果房间吊顶高度在2.8M,足够了。冷量的话,如果在内区,可以不考虑围护,直接设备发执业、照明、人员,新风算一算,一定要注意新风量,电子厂房一般设备都有排风,所以新风量比较大。
回复
11楼
万级按22次/H换气次数吧,如果房间吊顶高度在2.8M,足够了。冷量的话,如果在内区,可以不考虑围护,直接设备发热、照明、人员,新风算一算,一定要注意新风量,电子厂房一般设备都有排风,所以新风量比较大。
回复