电子厂房洁净空调的冷负荷
yugi_pan
yugi_pan Lv.3
2010年10月27日 16:53:02
只看楼主

小弟我现在正在做1w级的电子洁净厂房,现跪求高手指点指点这类型的单位冷负荷如何计算。[ 本帖最后由 yugi_pan 于 2010-10-27 16:58 编辑 ]

小弟我现在正在做1w级的电子洁净厂房,现跪求高手指点指点这类型的单位冷负荷如何计算。

[ 本帖最后由 yugi_pan 于 2010-10-27 16:58 编辑 ]
免费打赏
fannice520
2010年10月28日 15:36:35
2楼
这个电子厂房主要散备散热较,最好具体分析计算一下,没有大的散热设备,一般260-300W/平方左右足够啦
回复
yugi_pan
2010年10月29日 18:32:16
3楼
还想问问洁净室的换气次数是多少?
回复
qipinang
2010年10月30日 17:16:40
4楼
算一算,比较好,科学生产是来不得半点马虎的。
回复
yugi_pan
2010年11月17日 18:36:16
5楼
请问怎么算法,有无计算公式
回复
147377021
2010年11月18日 10:02:10
6楼
高手出来指点下
回复
aa49533362
2010年11月21日 16:47:43
7楼
按暖通设计的那种方法去计算:(夏季)
1)、计算维护机构的传热;
2)、计算人员的散热,散湿;
3)、计算室内设备的散热,散湿;
4)、计算新风的负荷;
冬季,就是计算热负荷,湿负荷
回复
杉木52013114
2010年11月23日 12:43:56
8楼
你们搞设计不看《洁净厂房设计规范》的??
回复
aa49533362
2010年11月24日 20:19:24
9楼
有个鬼用。很多都很难实现得了!况且未必能准确。设计就是乱搞!只是有个依据而已。真正做到,恐怕、、、
回复
wangxiaohuihp
2010年11月25日 13:28:19
10楼
万级按22次/H换气次数吧,如果房间吊顶高度在2.8M,足够了。冷量的话,如果在内区,可以不考虑围护,直接设备发执业、照明、人员,新风算一算,一定要注意新风量,电子厂房一般设备都有排风,所以新风量比较大。
回复
wangxiaohuihp
2010年11月25日 13:30:23
11楼
万级按22次/H换气次数吧,如果房间吊顶高度在2.8M,足够了。冷量的话,如果在内区,可以不考虑围护,直接设备发热、照明、人员,新风算一算,一定要注意新风量,电子厂房一般设备都有排风,所以新风量比较大。
回复

相关推荐