讨论:新抗规关于剪力墙底部加强区高度的问题!
三三哥
三三哥 Lv.7
2010年10月27日 20:17:36
只看楼主

根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?

根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:
1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值
2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端
现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?
免费打赏
yinkela
2010年10月28日 08:55:47
2楼
按新抗规6.1.10条,起算点明确从地下室顶班算起,当嵌固层不在顶板时,往下延伸即可。
回复
三三哥
2010年10月28日 19:18:26
3楼

这位同学,现在不是讨论加强区起算点位置,现在说的是墙体高度的起算点位置
回复
haobang555
2010年10月30日 20:16:40
4楼
我也想知道!
回复
三三哥
2010年10月31日 09:24:41
5楼
在线等!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
三三哥
2010年11月02日 21:10:12
6楼
太让人失望!!!!!!!!!!!
回复
fiercehawk
2010年12月20日 11:35:09
7楼
建筑抗震设计规范(GB50011-2010)统一培训 第84页
回复
ouyfw71
2010年12月20日 11:58:24
8楼
墙体高度的起算点位置,还是从地下室顶板起算
回复
cpenc_zhj
2010年12月26日 22:45:56
9楼
我理解的意思是算墙高度从地下室地板算起
回复
fengguangyueji9
2010年12月27日 09:57:45
10楼
我认为应该从室外地面算起
回复
zjc091354
2010年12月27日 22:06:19
11楼
我也认为应该 室外地面算起
回复