根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?
根据新抗规6.1.10条,普通剪力墙结构的底部加强区范围按以下取:
1、无地下室或有地下室但嵌固端在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值
2、有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,加强区取下两层和1/10墙体总高度的较大值并延伸到嵌固端
现在问题是:有地下室且嵌固端不在地下室顶板时,墙体总高度怎么取(起算点在哪里)?地下室顶板以上的墙体高度?嵌固端以上的墙体高度?还是基础顶以上的墙体高度(嵌固端不在基顶)?
12楼
加强区高度规范明确规定从地下室顶板算起 条文解释 墙肢高度我觉得应该从室外地面算起
[
本帖最后由 qmmvluke 于 2011-1-4 19:32 编辑 ]
回复
13楼

来看看是怎么回事 学习了
回复
14楼
对于这一条我持保留意见,我个人认为应该从嵌固端开始计算,但6.1.10第3小条与相应的条文解释中加强部位有点令人费解,请高手指点。
回复
15楼
这里没有强有力的解释答案
回复
16楼
我的理解是嵌固在哪里就从哪里算起.因为,生活中,比如一棵树要倒了,你要去加固,扶正.你一定会先估量一下我应该支撑在树的高度的哪里.而不会去想这棵树的树根有多长.
所以,这个高度的起算点应该从室嵌固端所在位置算起,之所以制定1/10H的要求,是考虑到不让整个嵌固端以上的楼都是弱的,而要有一个过渡区,也就是1/10H范围.
这是本人的理解,不代表正确!欢迎讨论.
[
本帖最后由 ashanxia2008 于 2012-7-29 19:58 编辑 ]
回复
17楼
1111111111
回复
18楼
基础顶面算起
回复
19楼
迷茫了呀。地下室顶板作为嵌固端时,从顶板算起,不然得从基础顶算起了。
回复
20楼
我觉得应该从定义上理解:规范说的墙体总高度是指抗震墙总高度,而抗震墙是指承担地震剪力的主要结构构件,只有在抗侧力体系中考虑其侧向刚度贡献时,该墙才属于“抗震墙”,而埋入土里的钢筋混凝土墙一般只考虑抗震构造,不考虑抗震作用,所有墙体总高度应从室外地面算起。
回复
21楼
墙体高度是墙体高度,当然是从墙的最底端算起,比如墙高100米,取十分之一高度,记十米,然后从地下室顶板向上十米就可以了,很简单的的。一个确定位置一个确定长度,它们之间不会相互干扰
回复