一个竣工20年的建筑外墙(300厚空心砖,贴瓷砖),墙面漏水严重,本想去除原有瓷砖后重新贴砖,发现空心砖粉化严重(推测是漏水后反复冻融循环造成,粉化厚度大约有100mm)无法抹灰找平。想挂钢丝网,担心面积太大无法承重造成空鼓和脱落。求一个加固方案。谢谢。补充:业主希望外墙仍然贴墙砖。小编提醒:已将图片截出,单击图片,可以放大查看
版主,我不会在帖子里粘照片,能不能帮帮忙,免得大家浪费土木币。谢谢。
回复
3楼
建议:
1、在原梁柱上固定钢丝网;
2、用防水砂浆抹灰1.5-3CM ;
3、界面剂涂刷;
4、贴砖或保温板上涂料;
回复
4楼
1、在原梁柱上固定钢丝网;
2、用防水砂浆抹灰1.5-3CM ;
3、界面剂涂刷;
4、贴砖或保温板上涂料;
回复
5楼
承重墙吧?《危险房屋鉴定标准》规定受压墙柱表面风化剥落有效截面削弱达1/4以上就认为是危险的!
有一个国家标准设计图集《《砖混结构加固与修复》(03SG611),采用双面钢筋网砂浆面层法或钢筋网混凝土墙板法进行加固吧
回复
6楼
采取挂钢丝绳网片的加固方法, 然后喷射砂浆 。 我是加固公司,如有需要可以联系 13717991320:) :)
回复
7楼
最好是拆了重砌,风化粉化太厉害了,加固材料很难与原砌体结合牢固,像您担心的会空鼓脱落那样
回复
8楼
常规做法为采用双面钢筋网砂浆面层夹板墙。可提高墙体抗压抗剪抗震强度。具体做法见国家标准设计图集《《砖混结构加固与修复》(03SG611)。
回复
9楼
新手观摩,谢谢分享
回复
10楼
求加固方案,其实这种状况要想完全加固好花的成本比重新砌筑还高,建议重砌。
回复
11楼
风化的这么严重,墙体的截面严重减小,墙体如果进行受力计算的话肯定通不过,处理起来比较费劲,如果只能采用处理的话,只用请专业的加固公司进行设计,并且找专业的施工单位进行施工,墙面挂钢丝网抹灰最多也就30mm,而且也只是装饰层,不能受力的。
回复