自喷设置问题,急!
不落鸢翱
Lv.2
2010年10月28日 11:14:48
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
各位大虾,一六层建筑,一二层是商业,三至六层办公,每层面积533平方左右,需要做自喷吗?[ 本帖最后由 wangpeng_198692 于 2010-10-28 11:20 编辑 ]
各位大虾,一六层建筑,一二层是商业,三至六层办公,每层面积533平方左右,需要做自喷吗?
[
本帖最后由 wangpeng_198692 于 2010-10-28 11:20 编辑
]
免费打赏
不落鸢翱
2010年10月28日 13:07:14
2楼
建筑高度大于24米,没有送回风管道的集中空调系统,在西安
回复
不落鸢翱
2010年10月28日 13:25:25
3楼
自喷设置问题,急!
回复
iloveyoubm34
2010年10月28日 14:33:50
4楼
下个高规看看 :lol
回复
lindahe74
2010年11月01日 16:33:00
5楼
上半年我做了个类似工程,一二三层为商场,四五六层办公,高度23.7米,每层建筑面积大约是1200,我仅在商场部分设了喷淋,办公部分仅设消火栓,审图没提什么,仅供参考。按照你说的这个工程我觉着不用设喷淋。
回复
tyfjjj
2010年11月01日 17:07:55
6楼
我觉得不用做。。先不做,等审图和消防的意见吧
回复
feiyang103
2010年11月02日 10:10:49
7楼
因该设置自喷