32楼
都烧燋了!
回复
33楼
楼主公布一下什么原因引起的,让大家引以为诫!
回复
34楼
挺惨的,到底是什么原因呢
回复
35楼
楼主调查好了没有,过来满足一下大家的要求吧
回复
36楼
西门子3AH3真空断路器,还是进口的。。。。。
观望中。。:hug:
回复
37楼
1、存在误操作的可能。
2、断路器保护拒动应该是肯定的。如果保护设置正确,动作可靠的话,不应该出现如此大的破坏力。这种情况下与断路器厂家是没有关系的。
[
本帖最后由 g3086309 于 2010-11-2 08:08 编辑 ]
回复
38楼
看图片第一张和第二张,地刀开关闭合,很明显是带地刀合闸,误操作呀!应该总结一下开关五防是如何失效的,制定出相关预防措施。教训呀!赶快行动防范再次发生才是真理!
回复
39楼
原因那:lol :lol
回复
40楼
从正面看右边侧板有弧光烧伤的痕迹,猜测由于右侧2次线固定不牢靠,脱落,使安全距离不能得到保障,致使出现弧光短路,导致事故发生
回复
41楼
怎么不讨论下发生前后状态呀,分析原因呀!
回复