在一次技术服务时遇见的,用户的一个电机起动柜(直接起动),早上调试人员对设备进行起动几次后都正常,到下午再试时不能起动,请我帮忙,查控制线路没问题,万用表测量三相线电压400V没问题,控制电压输入端额定AC220V的没问题,按起动按钮时测量接触器线圈电压发现只有38V左右,疑惑中;然后测三个相电压发现不平衡了,好像有一相250V以上,有一相不到200V吧,现在记不得清楚了;最后从它的电源进线线查起,发现安装人员把控制线的N线接到PE线上,而电源进线N线在柜内是悬空的没接任何地方,还用绝缘胶布把线头包住。最后把控制线的N接电源进线的N后一切正常了。:funk: :funk: :funk:
试问:为什么控制线路相线和PE线开始能起动,后来不能起动?
2楼
告诉用户,这个起动柜的接地需要整改!
发生这种事,没人触电是万幸!!!!!!!!!!!!!
这个柜的保护接地PE线,连接触器mA级电流都通不过,如何达到保护的要求??????????
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-28 17:55 编辑 ]
回复
3楼
前几次试车正常,后来又不行了?
检查柜子接地情况及柜内PE线连接是否正常!是否有虚接及搭接或者接触不好的地方!
回复
4楼
技术不能解决所有的问题哈
回复
5楼
2楼区管说得对,安装人员误将柜内控制线的N接到输入电源的PE线,开始几次能起动,后来不能起动,应该是PE接地不良的现象。