【精彩回顾】在万达项目的施工日记
zhaozhenhai23
2010年10月28日 15:34:58
来自于建筑施工
只看楼主

2010年10月26日 星期二 阴从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉! 商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。地下一层顶板电气管道的预埋工作尚有部分未完成,主要原因是土建的局部降板模板昨晚才支好。预埋管道的材料是焊接钢管,这种管材在预埋施工中工序较多,640㎡的面积20多个工人一共施工了2天半才算基本干完。究其原因主要有:管道弯管较费时间、管道之间的连接及管道与预埋盒底的连接都需用圆钢跨接。何经理决定将第一批焊接钢管材料使用完后,所有预埋的管道材质全部采用JDG管。这样既省了大量的焊接工作,加快了施工的速度;又节省了主材的价格。

2010年10月26日 星期二 阴

从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉!

商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。给排水预留洞口采用的是套管提拉式,附照片如下。在混凝土初凝阶段将套筒提出,相比较用木盒的方式可以节约大量的模板。
提拉式套筒.JPG
介绍下大商业的地下部分:大商业占地面积31000㎡,±0.00向下需下挖12m的深度,属于深基坑开挖,需专家认证土方的开挖方案。目前正处于第三层土方开挖及垫层交叉施工阶段(区域内土方分三层开挖)。项目所在地地下水位为-0.5m,在土方开挖的过程中对地下水的降水要求较高,区域内设置了多处管井降水点,附照片如下。
深点降水井.JPG
在边坡支护上采用的是复合型围护结构,场地自然地面至-2.5m范围采用土钉墙支护,-2.5m以下采用钻孔灌注桩+单排三轴搅拌桩止水+加筋水泥土桩锚支护,附照片如下。
旋喷锚杆.JPG
深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

提拉式套筒.JPG


深点降水井.JPG


旋喷锚杆.JPG


深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

免费打赏
zhaozhenhai23
2010年11月02日 00:03:40
12楼
沉降后浇带.JPG 沉台.JPG 沉台内柱子.JPG
回复
zhaozhenhai23
2010年11月02日 00:07:04
13楼
好像发照片不是很顺利,不能将照片穿插在日记的文字中发出来,只好后补了。
给大家解释下这些照片吧,11#:商务酒店地下室顶板
12#:3号楼地下室底板垫层
13#:沉降后浇带
沉台+桩基
桩基
回复
csminghh
2010年11月02日 08:19:58
14楼
不是福州的万达广场。缩小范围了?
回复
wangjiao139
2010年11月02日 10:30:05
15楼

恩恩,学习学习,楼主辛苦~
回复
zhaozhenhai23
2010年11月02日 13:19:18
16楼
2010年11月2日 星期二 阴

昨天看新闻黑龙江的一处拆迁户因不满开发商提出的补偿方案,在自家的屋顶自焚。这让我想到了我们项目的那些拆迁户了。其实这些钉子户挺可怜,住帐篷,没水没电,也就是想多要点,还真不是一般人能忍受下来的。其实就是一句话:业主做为个企业大方点、多给点毕竟老百姓是弱势群体;老百姓别贪心,给到你的价位了就走,别想着拆出个百万富翁来。
拆迁.JPG
说说项目上的进度吧,大商业终于看起来有点样子了,十几个轴线的垫层出来了,底板的底筋也开始绑扎了。再过个把星期我们安装终于有活好干了:基础底板的防雷接地、排水管道底板内的预埋、电气管线的预埋。混凝土浇筑的划分是以后浇带分割的区域,注意到大商业后浇带与住宅3号楼的后浇带区别在:大商业做了防水卷材而住宅地下室没做,不知道是什么原因。如果各位知道欢迎指导,我想做为一个安装施工人员也是应该更多的了解土建的技术吧。
DSC00137.JPG
在附张基坑围护桩的照片吧,以前还真不知道深基坑的围护桩居然这么密。嘿嘿,难怪打桩的老板一个个都是开卡宴的。不知道上海中心的深基坑的围护技术方案,我想应该要比这个复杂很多吧~~
大商业围护桩.JPG
再来张住宅3号楼电梯基坑的照片吧,下午安排了施工人员进行避雷的焊接,要将柱内的主筋跨接至沉台上了。
3#住宅电梯基坑.JPG
回复
zhaozhenhai23
2010年11月02日 13:21:31
17楼

呵呵,不是福州万达~~~
回复
加肥猫
2010年11月02日 15:54:11
18楼
所有预埋的管道材质全部采用JDG管,慎重,非厚壁钢管,不是都可以替换的,当然人工可以省很多啦
回复
zhaozhenhai23
2010年11月02日 16:46:29
19楼

谢谢关注,并给出建议。从施工单位的角度出发,省人工是一部分,关键是想把主材省下来。其实我们也有难处,第一:合同约定的焊管综合单价非常低,第二:最近钢材价格处于上涨通道内,而由于合同签订的时间钢材还处于较低的价格区间内,尽管钢材可以参与调差。所以如果采用焊管的话必然会做一米亏一米,40万平方米的项目光这一项亏损将是无法承担的!
呵呵,这个话题有些敏感。
以后施工中还有很多电气方面的问题,还要麻烦多指教。
回复
luozheyuan
2010年11月02日 20:28:46
20楼
学习了:call:
回复
wsxx1989
2010年11月02日 20:36:04
21楼
不错的现场资料,期待继续!
回复

相关推荐

APP内打开