【精彩回顾】在万达项目的施工日记
zhaozhenhai23
2010年10月28日 15:34:58
来自于建筑施工
只看楼主

2010年10月26日 星期二 阴从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉! 商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。地下一层顶板电气管道的预埋工作尚有部分未完成,主要原因是土建的局部降板模板昨晚才支好。预埋管道的材料是焊接钢管,这种管材在预埋施工中工序较多,640㎡的面积20多个工人一共施工了2天半才算基本干完。究其原因主要有:管道弯管较费时间、管道之间的连接及管道与预埋盒底的连接都需用圆钢跨接。何经理决定将第一批焊接钢管材料使用完后,所有预埋的管道材质全部采用JDG管。这样既省了大量的焊接工作,加快了施工的速度;又节省了主材的价格。

2010年10月26日 星期二 阴

从今天开始我将用文字和照片来记录本人在万达项目所渡过的日子,大家共勉!

商务酒店开始浇筑梁和柱的混凝土了。给排水预留洞口采用的是套管提拉式,附照片如下。在混凝土初凝阶段将套筒提出,相比较用木盒的方式可以节约大量的模板。
提拉式套筒.JPG
介绍下大商业的地下部分:大商业占地面积31000㎡,±0.00向下需下挖12m的深度,属于深基坑开挖,需专家认证土方的开挖方案。目前正处于第三层土方开挖及垫层交叉施工阶段(区域内土方分三层开挖)。项目所在地地下水位为-0.5m,在土方开挖的过程中对地下水的降水要求较高,区域内设置了多处管井降水点,附照片如下。
深点降水井.JPG
在边坡支护上采用的是复合型围护结构,场地自然地面至-2.5m范围采用土钉墙支护,-2.5m以下采用钻孔灌注桩+单排三轴搅拌桩止水+加筋水泥土桩锚支护,附照片如下。
旋喷锚杆.JPG
深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

提拉式套筒.JPG


深点降水井.JPG


旋喷锚杆.JPG


深基坑侧向锚杆固定槽钢3.JPG

免费打赏
zhaozhenhai23
2010年11月11日 12:22:03
72楼
晕死了,从昨晚发到现在照片配文字都不行,以下的都是接67#施工日记
回复
zhaozhenhai23
2010年11月11日 12:27:55
73楼
大商业块13区的底板混凝土已于昨天浇筑完成。
13区浇筑混凝土.JPG
在浇筑前的检查中发现了诸多问题:
1、镀锌扁钢跨接浪费。工人在操作中下料不准,扁钢超长,走曲线不走直线。
接地扁钢布线不合理.JPG
2、施工完毕后未能做到工完场清,施工垃圾随意丢弃。
材料边角料未清理.JPG
回复
zhaozhenhai23
2010年11月11日 12:37:13
74楼
3、集水井管路走向不合理,预埋管路不应该至人孔处,应从顶板或侧面开孔进入。
电线管敷设不合理.JPG
4、焊接处未能达到标准,虚焊。
虚焊.JPG
5、圆钢跨接长度过长,浪费材料
跨接过长.JPG
回复
zhaozhenhai23
2010年11月11日 12:39:49
75楼
针对以上5点问题,紧急召集施工班组会议,我想如果施工开始阶段对施工队不抓紧点,到后期真的就无法控制了。
当然啦,这个施工队也有做的好的地方,管头用管帽封堵,常见的做法只是用塑胶袋随便绑扎下。
焊接钢管封口.JPG
回复
fuchufu
2010年11月11日 15:02:27
76楼
我觉得还是可以的啊
回复
werty520
2010年11月11日 15:26:40
77楼
学习了!希望楼主继续发帖!
回复
ccxinzi
2010年11月11日 15:50:25
78楼
:time: 谢谢楼主!希望继续传,学习中。。。。。
回复
z6328166
2010年11月11日 16:18:11
79楼
路过,JDG钢管好多种,薄的多厚的少
回复
yqz9527
2010年11月12日 09:08:13
80楼
不错的现场资料,学习了
回复
gothic-1
2010年11月12日 10:23:03
81楼
没人回答楼主的问题,我来回答吧,外接扁钢是可以的,但是更省钱的方法是利用基础原有的地梁钢筋有效焊接形成接地网。我想,他们做外接扁钢是不是从方便做接地极的考虑出发?