高压负荷:1.电机采用10KV710kw水阻柜启动1台 2.1250KVA变压器1台出现问题:正常运行时消弧线圈动作,报C相金属接地跳闸。仔细检查又未找到接地点,开机有正常运行一段时间有保该故障,请问原因在哪?
高压负荷:1.电机采用10KV710kw水阻柜启动1台
2.1250KVA变压器1台
出现问题:正常运行时消弧线圈动作,报C相金属接地跳闸。仔细检查又未找到接地点,开机有正常运行一段时间有保该故障,请问原因在哪?
2楼
实在是没有理解楼主的意思!:L
回复
3楼
只看懂“水阻柜是10KV710KW”,且不懂710KW是指水阻功率还是电机功率?
“变压器1250KVA”与水阻柜是什么关系?
“消弧线圈动作”是什么样的?怎么从来没听说消弧线圈还会动作!
“报C相金属接地跳闸”?接地故障还能检测出金属接地和非金属接地,很奇怪啊!
消弧线圈与变压器及水阻柜,还有电机的四者关系是怎样的?水阻起动柜是用在一次(电源侧)还是接在定子星点上的?还是转子回路的?
“开机有正常运行一段时间有保(报)该故障”,起动时水阻柜接入回路,正常运行中水阻柜不切出吗?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-10-29 17:50 编辑 ]
回复
4楼
楼主问的很有意思,没看懂是问啥,一会儿水阻,一会儿变压器的???????
回复
5楼
回复
6楼
一台变压器就对一台电动机,还配了个消弧线圈?难道是这样的?
消弧线圈动作说明系统有接地发生。消弧线圈一直动作,说明是有直接接地故障。
回复
7楼
消弧线圈动作是什么样的?有接点吗?
消弧线圈有接点,是绕组的抽头,调节补偿量的,不是输出信号的。
消弧线圈(一般都是油浸式)是固定在壳体内的,外接只有接地端和(连接变压器中性点的)线路端套管,还有一电机是调节抽头位置的,没有可动作的其他部件啊?
回复
8楼
楼主一直没有出现,我只好来猜猜:
1、楼主的意思可能是其10kV母线上只有2个高压负荷。一个是水电阻启动的710kW的电动机,一个是1250kVA的变压器。
2、楼主10kV采用的是中性点经消弧线圈接地方式(就2个回路电容电流应该不大,有必要用消弧线圈吗?),而且消弧线圈配套的小电流接地选线装置是带直接选线跳闸功能的。所以才有接地时,消弧线圈动作一说。
3、楼主说消弧线圈经常运行中报接地故障而跳闸,不知道是切除的哪一个回路?是不是水电阻启动的电动机回路?消弧线圈报金属性接地时,10kV母线的三相相电压是否有变化?
慢慢等楼主来更清楚的描述当时的情形吧!
回复
9楼
学习