请各位帮看一下这个箱在什么地方接地,不接地行不行?
请各位帮看一下这个箱在什么地方接地,不接地行不行?
12楼
LS说的很对啊,箱体一定要接地,另外箱门还要用导线或编织铜带和箱体上的接地连接
该箱接线水平太高了
回复
13楼
他是不是有备用电源,如没有刀开关不应该上跟头开关。
回复
14楼
不只是接地的问题吧?
1、户内箱装在户外,无法解决防水的问题;
2、进线孔开错位置,上面水和其他杂物会进箱内;
3、箱体和门都没有接地;
4、看上去线的规格好象也不一样,布线不整齐,线头上没有线鼻子,用胶带包住了外露的金属线(算是有保护措施了);
5、出线电缆也没固定,看不出穿孔有没有护圈。
回复
15楼
高手一出手,就知有没有! 学习了!
回复
16楼
这是一个转换刀开关,一般是市电,发电转换用.通俗叫法是十二线开关,100A以下的大多都是从两侧出线,上下进线.
回复
17楼
双掷开关当隔离开关用了?
回复