求助,有关蒸发器的问题
renxingshui
2010年10月29日 12:03:57
只看楼主

我这儿一个简单的制冷机,制冷量300w,只有制冷四大件外加一个过滤器,蒸发器为跟弹簧类似的盘管状,与水换热,可是水结冰的时候是下面几层氟管先结,然后冰层逐渐上移,从下往上,氟管一层一层的结冰,最后结成一个下面厚,上面溥 的锥形状,个人觉得蒸发器里应该大部分为液气共存状态,也就是说应该一块蒸发吸热,一块结冰的,可是上面的刚开始却不结,是制冷剂加的少了吗,可是功率已经达到要求了,是因为随着管路的增长,因为压降缘故所以蒸发温度越来赿低,单位制冷量减少,而制冷剂的流量相同所以制冷量少,所以后结冰,那个大侠能给分析下?怎么才能让上下的冰层厚度一致??先谢谢了

我这儿一个简单的制冷机,制冷量300w,只有制冷四大件外加一个过滤器,蒸发器为跟弹簧类似的盘管状,与水换热,可是水结冰的时候是下面几层氟管先结,然后冰层逐渐上移,从下往上,氟管一层一层的结冰,最后结成一个下面厚,上面溥 的锥形状,个人觉得蒸发器里应该大部分为液气共存状态,也就是说应该一块蒸发吸热,一块结冰的,可是上面的刚开始却不结,是制冷剂加的少了吗,可是功率已经达到要求了,是因为随着管路的增长,因为压降缘故所以蒸发温度越来赿低,单位制冷量减少,而制冷剂的流量相同所以制冷量少,所以后结冰,那个大侠能给分析下?怎么才能让上下的冰层厚度一致??先谢谢了
免费打赏
zhanghuihanxue
2010年11月03日 13:58:26
12楼
蒸发温度不均。有可能是制冷剂分流不好。可能是蒸发器偏心。前面不能充分蒸发。
回复
cjy982916
2010年11月03日 19:58:15
13楼
蒸发器会不会小了,还有节流阀没控制好
回复
killzx99
2010年11月03日 21:53:05
14楼
应该是换热不良不均匀和载冷剂冰点过高导致
建议1、浴槽内增加搅拌,如增加搅拌泵
2、低温到了多少度?如果是水换成乙二醇水溶液
回复
brownzhou
2010年11月04日 09:16:26
15楼
版主说的有道理
回复
adingkgb
2010年11月04日 21:54:06
16楼

严重同意!
换热不均,需要增加搅拌。

另外,请问楼主,这个是制冰机?如果不是,那就根本不应该结冰。温控如何设置的?:o
回复
峰哥
2010年11月05日 18:58:27
17楼
请教换热不均的原因是什么,是什么造成了换热不均。

回复
renxingshui
2010年11月05日 19:09:46
18楼
载冷剂冰点过高导致
这种情况,可以说下具体原因吗,为何载冷剂冰点过高会导致这种情况?我看了下压力表,低温大约在-20度左右,加搅拌泵是可以换热均匀些,冰层厚度也均匀了很多,可 是实验证明结冰还是从下一层 一层往上结,能解释下这个原因吗?

[ 本帖最后由 renxingshui 于 2010-11-5 19:13 编辑 ]
回复
renxingshui
2010年11月05日 19:12:02
19楼
是制冰机,6层已经说了,温控是液涨式的,放在距铜管一定距离处,等冰层结到温控处后,会停机
回复
killzx99
2010年11月06日 12:52:18
20楼

很明显
浴槽内载冷剂温度不均,冷侧载冷剂积存在下部,且不流动与蒸发器表面结霜到结冰,而后底层蒸发器换热热阻增加,氟过热度减小
开始上部分结冰

建议还是增加搅拌泵,同时适当添加乙二醇降低冰点,让蒸发器充分换热。
回复
killzx99
2010年11月06日 12:54:16
21楼
而后还不成的话
再考虑毛细管和氟量的匹配

看你另外一个帖子(压缩机功率波动,停机)
我认为根本原因还在于你氟量和毛细管匹配没有做好