地下室排烟口平时为什么要关闭?
zhengtu2015
2010年10月29日 13:20:28
来自于通风排烟
只看楼主

难道只是为了净空间?如果平时就是敞开的,那不更好吗?那个自动开启装置感觉是画蛇添足。通风和排烟合一的管道,我认为排烟口和排风口用同类的,均为平时敞开式的,只在每个风口前加一280度防火阀即可满足消防要求。请达人指点。

难道只是为了净空间?如果平时就是敞开的,那不更好吗?那个自动开启装置感觉是画蛇添足。
通风和排烟合一的管道,我认为排烟口和排风口用同类的,均为平时敞开式的,只在每个风口前加一280度防火阀即可满足消防要求。
请达人指点。
免费打赏
fh16
2010年11月05日 09:01:10
12楼
因为一个排烟系统往往负担多个防烟分区,失火时只开火灾部位防烟分区的排烟口,所以要求常闭。若每个防烟分区设一个排烟系统,当然不用常闭的排烟口。比如地下车库。
回复
joe350
2010年11月05日 16:42:04
13楼
楼上的说的有道理,学习了.......
回复
zstwxl1415
2010年11月05日 23:52:23
14楼
每个地区的消防大队卡的都不一样,而且每届领导想法都不一致,我们地区要求排烟和排风管道分开。
回复
datian611
2010年11月06日 10:06:22
15楼
路过学习一下 感谢楼主
回复
saymand
2010年11月08日 13:12:24
16楼
版主说的很透彻了
回复
xyzever
2010年11月16日 21:49:19
17楼
13楼说得有理啊
回复
jianhua4350
2011年02月16日 09:03:25
18楼

不愧是版主,回答的相当好啊!
回复
郭俊
2014年12月23日 16:47:37
19楼
谢谢大家的分享
回复
张光仁__水暖
2014年12月23日 16:59:16
20楼
对的学习了.
回复
arizs894868722
2014年12月25日 09:51:35
21楼
地下排烟口关闭通常情况是一台风机保护两个或两个以上防烟分区,因为设置常开排烟口会造成单个防烟分区排烟量达不到设计排烟量。