小弟最近有个600个孔的地源热泵工程, 甲方给的图上横埋管一根窜了60多个孔,和甲方说这样的设计有问题,但又没的却是的设计依据,特来请教下 平时大家设计时最多把多少孔窜在一起的?谢谢
小弟最近有个600个孔的地源热泵工程, 甲方给的图上横埋管一根窜了60多个孔,和甲方说这样的设计有问题,但又没的却是的设计依据,特来请教下 平时大家设计时最多把多少孔窜在一起的?谢谢
2楼
我曾经做了一个200口井的,就分了两个区,每个区串联!不是不可以,只是要求比较高而已,必须保证100%合格,出现一个漏点,整个区全报废!
回复
3楼
2楼的说法是对的。
费用和确保安全要综合考虑。
回复
4楼
施工过程中要严格把好质量,在其他工种挖沟时要有人看护,不能给挖坏了。要保证每一口井内的管子是好的。只要有一口井管子漏了,就是60口井完了。小心吧
回复
5楼
楼主请注意,多个孔串联在一趟支管上,采用同程管,最多10孔左右,多趟支管再与主管相连则没有太大问题,主要考虑分区内的连接形式,一个分区总连200孔都没问题。
回复
6楼
最好不要这样串,现在很多工程都不这样做了
回复
7楼
楼主请注意,多个孔串联在一趟支管上,采用同程管,最多10孔左右,多趟支管再与主管相连则没有太大问题,主要考虑分区内的连接形式,一个分区总连200孔都没问题。
回复
8楼
用同程式的可以吧
回复
9楼
路过,学习
回复
10楼
路过学习一下 感谢楼主
回复
11楼
学习了!都很有用!
回复