小弟最近有个600个孔的地源热泵工程, 甲方给的图上横埋管一根窜了60多个孔,和甲方说这样的设计有问题,但又没的却是的设计依据,特来请教下 平时大家设计时最多把多少孔窜在一起的?谢谢

小弟最近有个600个孔的地源热泵工程, 甲方给的图上横埋管一根窜了60多个孔,和甲方说这样的设计有问题,但又没的却是的设计依据,特来请教下 平时大家设计时最多把多少孔窜在一起的?谢谢
免费打赏
micklee198428
2010年12月06日 14:05:01
12楼
串联就是这样的弊病,一个管子漏剩下的全都用不了,希望你综合考虑
回复
feifei0799
2010年12月09日 22:44:15
13楼
这样水平管变径要变很多啊
怎么不考虑用多级分集水器呢?
回复
yuer_1109
2010年12月18日 22:43:31
14楼
只要你施工比较牛,又能保证水力平衡,水泵选的也没有问题的话,多口井串联也不是什么大不了的问题
回复
crcwl88
2010年12月19日 14:02:21
15楼
最好是少串一些
回复
titanno.1
2010年12月20日 10:32:24
16楼
没有硬性规定,只能从风险方面来说服业主。。
回复
silken_age
2010年12月20日 13:59:46
17楼

这位仁兄说的就是关键问题了,设计变径,水泵选型,施工每个环节都要控制好
回复