1。图纸中不应表明厂家(材料表和说明),违反建筑法。
2。手册不能成为设计依据,2004年设计的工程,还使用采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87?
3。空调水泵明显是拍脑袋,没有经过计算。未见工程概况,空调负荷是否经过计算?
4。缺冷冻机房图,没有空调机房(风柜)详图。
5。裙楼走道排烟口大于30米。
6。冷却水泵水流指示器设在了冷水机组进水端。
回复
4楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
回复
5楼
排风系统感觉不是很合理,歌舞厅那么大面积,而回风口却只有一个,气流组织不合理,本人愚见,共同学习。
回复
6楼
此图非常好对我的设计很有帮助谢谢
回复
7楼
不知道有排烟系统否?排风系统感觉不是很合理,歌舞厅那么大面积,而回风口却只有一个,气流组织不合理,是否经过计算核实?