五星宾馆地下-2层空调
lzty_99001
lzty_99001 Lv.3
2005年02月07日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 五星宾馆地下-2层空调,包括大堂,舞厅,商场,电梯机房空调及地下室通风防排烟设计。声明"未经本人同意不得转载"!!!!查看机房空调相关资料 附件名:2005211107223291110.zip 文件大小:1816K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

五星宾馆地下-2层空调,包括大堂,舞厅,商场,电梯机房空调及地下室通风防排烟设计。声明"未经本人同意不得转载"!!!!
查看机房空调相关资料



附件名:2005211107223291110.zip

文件大小:1816K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
代8d
2006年04月03日 14:36:16
2楼
看起来不错学习了!
我想看下你的设计参数!
回复
fancoil
2006年04月23日 14:09:44
3楼
1。图纸中不应表明厂家(材料表和说明),违反建筑法。
2。手册不能成为设计依据,2004年设计的工程,还使用采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-87?
3。空调水泵明显是拍脑袋,没有经过计算。未见工程概况,空调负荷是否经过计算?
4。缺冷冻机房图,没有空调机房(风柜)详图。
5。裙楼走道排烟口大于30米。
6。冷却水泵水流指示器设在了冷水机组进水端。
回复
ym2
2006年11月03日 13:29:19
4楼
好图,真的谢谢,我正在找这方面的资料。我现在只是个初学者,看了这个图感受到我需要学的太多了
回复
zpbdx1128
2007年06月27日 17:26:54
5楼
排风系统感觉不是很合理,歌舞厅那么大面积,而回风口却只有一个,气流组织不合理,本人愚见,共同学习。
回复
lijing555555
2007年06月27日 20:28:45
6楼
此图非常好对我的设计很有帮助谢谢
回复
aolin8002
2007年08月11日 16:20:55
7楼
不知道有排烟系统否?排风系统感觉不是很合理,歌舞厅那么大面积,而回风口却只有一个,气流组织不合理,是否经过计算核实?
回复
ouyangyi-1986-04
2007年08月16日 14:36:27
8楼
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
回复
hithot_815
2008年04月24日 23:56:03
9楼
不错啊,大家来下载看看啊,哈哈,谢谢楼主的提供资料,
回复
hithot_815
2008年04月24日 23:56:13
10楼
不错啊,大家来下载看看啊,哈哈,谢谢楼主的提供资料,
回复
zhouqian98
2008年04月27日 08:35:25
11楼
很好的图纸,有没有机房布置图?能不能把你的设计参数和依据一起供我学习?
回复

相关推荐

APP内打开