马上要施工一个约20m深的地下室,面积约1万平米,周边都是原有房屋及城市主干道,主要问题是地下水位较高,初步计算了一下,大约要60口降水井,看看大家有什么好的办法减少降水施工,毕竟周边很多房子是危房,降水带来的沉降还是很吓人的
马上要施工一个约20m深的地下室,面积约1万平米,周边都是原有房屋及城市主干道,主要问题是地下水位较高,初步计算了一下,大约要60口降水井,看看大家有什么好的办法减少降水施工,毕竟周边很多房子是危房,降水带来的沉降还是很吓人的
2楼
建议采用搅拌桩止水帷幕+预应力锚杆,局部靠近建筑的采用内支撑结构对搅拌桩进行支撑
回复
3楼
可以进行周边的项目考察,借鉴一下别的项目做的什么形势,这样综合考虑比较靠谱一些。
回复
5楼
地下连续墙+钢管内撑+坑内降水
回复
6楼
这么深的基坑,周边环境又复杂,个人觉得应采用地下连续墙+内支撑形式,否则审查很难通过。
回复
7楼
根据地下土质情况和水的渗流系数来确定相应的方案,做到既安全有保证基坑安全为目的。
回复
8楼
地下连续墙+钢管内撑+坑内降水
回复
9楼
楼上的都是不错的选择,个人感觉地下连续墙+钢管内撑+坑内降水比较流行
回复
10楼
排桩+支撑或连续墙+支撑
回复