某市一工程,供电为一路10KV市电加柴油发电机组,低压为单母线分段,审图意见认为一类高层的生活水泵及客梯为一级负荷,应由应急母线段出线。 本人觉得,生活水泵、客梯虽为一级负荷,但属于非消防负荷,不应接在应急母线段上。而且接在正常母线段上也能保证是双重电源供电,即市电停电时可手动切换由柴油发电机组供电,只是切换时间稍长。 请教诸位达人,这个问题该如何正确理解?

2010年10月30日 22:50:54
2楼
生活水泵、客梯二级负荷,等级不要搞错了
回复
aaaafei
2010年10月31日 15:56:19
3楼
是呀,负荷等级,《民规》JGJ 16-2008附录A中规定为一级负荷.
回复
ccccyq
2010年11月01日 15:41:46
4楼
一类高层的生活水泵及客梯应为一级负荷,这个和旧民规是有所不同的
回复
lw07013351545
2010年11月01日 16:18:29
5楼
审图意见错误,违反GB50052-2009的强条3.0.9。但是,你的电源也有问题,不能满足一级负荷中特别重要负荷(消防负荷)的供电要求GB50052-2009的强条3.0.3。