我所在的一个供热循环系统供热压力为0.25MP,而回水压力为0.24MP,循环效果明显不好,我该怎么办呢?
我所在的一个供热循环系统供热压力为0.25MP,而回水压力为0.24MP,循环效果明显不好,我该怎么办呢?
2楼
请问你一下,有没有算过系统的阻力啊?测试一下流速,做个简单的计算,看看毛病出在那里了?
回复
3楼
可以具体说一下吗?(0.25-0.24)MPA,是阻力的原因吗?还有就是个别的楼房进出口处有压力表,显示也是这一数值呀!!
回复
4楼
这就是所谓的短路,直接造成的结果就是暖气不热。
回复
5楼
同意四楼:) :call:
回复
6楼
如果压力测定数值正确,那四楼说的对,该循环系统一定是发生了某处的短路现象,
否则不会那么低的压降,同时表示用户端获得的水量过小,要从检查系统入手。
回复
7楼
肯定是短路了
回复
8楼
流量小了,自然循环压差小了。还是没有好好计算水力平衡。各 个并联环路的流量分配,即阻抗设计有问题。
回复
9楼
抢水了,解决办法加大循环泵流量。如只考虑自己,可在分路上加循环泵,当然这样别人可能会不热。
回复
10楼
应该是短路了
水从阻力较小的管道溜回来
回复
11楼
减少其它分支的流量,以增加水泵扬程,能提高压差