供热循球系统没有压差怎么办?
tingtxk
tingtxk Lv.2
2010年10月31日 14:32:17
来自于采暖供热
只看楼主

我所在的一个供热循环系统供热压力为0.25MP,而回水压力为0.24MP,循环效果明显不好,我该怎么办呢?

我所在的一个供热循环系统供热压力为0.25MP,而回水压力为0.24MP,循环效果明显不好,我该怎么办呢?
免费打赏
lishubing12345
2010年11月04日 17:33:51
12楼
我认为有短路的地方,以前遇见过一家设备出现这样的问题,它是进出水放在同一个压力包内 导致短路.
回复
job03022211
2010年11月09日 10:56:08
13楼

查每一个没压差的位置,尤其是连通管
回复
zcwpig
2010年11月09日 16:26:00
14楼
学习了~~~~:)
回复
kai23fa
2010年11月09日 21:45:09
15楼
水泵选的不合理,要根据水流量及供暖最远距离、压力损失综合计算
回复
kai23fa
2010年11月09日 21:47:46
16楼
要根据管网设计重新计算,以求选循环泵为最佳参数运行,水泵前后压差在0.4Mpa左右
回复
hhhtzgj
2010年11月11日 21:28:08
17楼
如果你说的是分、集水器压力参数0.25 0.24 说明锅炉房系统或 换热站系统压降太大 造成外网资用压头不足
回复
lyr8029
2010年11月12日 12:00:55
18楼
向楼上的同仁学习,综合大家的分析,对以后的供暖系统现状分析有很好的帮助,谢谢大家!!
回复
fengliu444
2010年11月21日 00:53:48
19楼
最大的可能就是短路循环
回复
fengliu444
2010年11月21日 00:56:10
20楼
短路循环 检查平衡阀是否位置合理 还有就是系统分配平横、支路平衡、层平衡等 会得到解决的
回复
fengliu444
2010年11月21日 00:56:36
21楼
然后考虑是否加大流量
回复