我公司35KV母线PT为B相接地,已经发生多次PT的B相高压保险丝熔断,我们用的是消弧及过电压保护柜,每次更换高压保险很麻烦,恳请请教高手,为什么老熔断高压保险,是什么原因,怎么解决???[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 编辑 ]
我公司35KV母线PT为B相接地,已经发生多次PT的B相高压保险丝熔断,我们用的是消弧及过电压保护柜,每次更换高压保险很麻烦,恳请请教高手,为什么老熔断高压保险,是什么原因,怎么解决???
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-6 23:08 编辑 ]
2楼
PT一次保险经常熔断,一般主要有两个方面的原因:
1、PT本身的原因。PT内部可能有匝间短路。测一下PT的直阻就可以了。
2、系统的原因。系统参数与PT的参数匹配的原因,使得系统容易发生PT谐振。
回复
3楼
请问楼上怎么处理呢?
回复
4楼
首先,测一下PT直阻,看看是不是存在匝间短路。排除PT本身故障。如果确实存在匝间短路,没得说了,换PT。
其次,如果PT本身没问题,可能是PT谐振导致PT高压保险熔断。这时,可在PT一次中性点串接一次消谐器再接地。或者在PT的开口三角装设二次消谐装置。
回复
5楼
关于第二点,系统的原因导致PT一次侧熔丝故障,我想请教楼上的,在PT的二次侧安装消谐装置,是什么样的原理能保护一次侧呢?
回复
6楼
请问测测一下PT直阻的方法
PT谐振为什么总是B相而不是A或C相
回复
7楼
在PT的二次侧安装消谐装置,是什么原理能保护一次侧呢?
回复
8楼
PT为B相接地?应该是B相的二次侧接地吧?
回复
9楼
希望有全面的相关知识!
回复
10楼
我是来学习的,版主速来解答呀!
回复
11楼