请教个问题
warcloud
warcloud Lv.3
2010年10月31日 21:59:33
只看楼主

室内挂式配电箱 进线四线 出线要求5线 那PE线从哪里来?箱子本身的接地问题如何解决?

室内挂式配电箱 进线四线 出线要求5线 那PE线从哪里来?
箱子本身的接地问题如何解决?
免费打赏
lingxuct
2010年11月01日 12:10:35
2楼
进线四线,是PEN线吧?

如是,则在室外另做接地极,引PE线与PEN线连接(重复接地),以后从原PEN线中分出为N线,PE线仍从接地极引来的线上接。

如果对侧(电源侧)是漏电开关,则没有PEN线,是N线,这样接地极引来的线不能与N线连接了,就是PE线了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-11-1 12:12 编辑 ]
回复
xinxirong
2010年11月01日 14:39:25
3楼
同意区管大大的意见。:time:
回复
tianjun1229
2010年11月03日 09:26:47
4楼
支持区管!!!
回复
netling
2010年11月03日 11:07:15
5楼
说的专业点,区管说的
第一种叫TN-C-S
第二种叫TT
回复
苏幕遮007
2010年11月04日 12:52:08
6楼
这种系统应该是TN-C-S系统,进线处重复接地,可以把进线的PEN线与室内等电位端子箱连接,然后将N与PE线分开,出现为五线。
回复
ccccyq
2010年11月05日 18:21:22
7楼
将N与PE线分开的这个点要在漏电开关(如果有)之前
回复
tianjun1229
2010年11月05日 18:22:46
8楼
支持区管:victory:
回复
wsgdgs
2010年11月05日 21:22:46
9楼
TN-C-S系统的应用
回复