本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。新风只有几个VIP房有共351.5平米。请教下:排风量是782.5*3*10=23475平米/N新风量是351.5*3*10=10545平米/N上面2个数必须要*90%吗??老板叫冷量按400W/平米算782.5*400*1.3=406900是这样算的吗?

本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。
新风只有几个VIP房有共351.5平米。
请教下:
排风量是782.5*3*10=23475平米/N
新风量是351.5*3*10=10545平米/N
上面2个数必须要*90%吗??
老板叫冷量按400W/平米算
782.5*400*1.3=406900
是这样算的吗?
免费打赏
yangwenjing22
2010年11月07日 17:19:44
32楼
是一个中餐馆。我也觉得会不会太大了,不过老板叫按这个算。。。
至于要乘以1.3、貌似是考虑到损耗和机组使用久了会降低制冷效果:)
回复
liujun1124
2010年11月07日 23:19:38
33楼
冷量太大了,我做个一个餐厅。900平米。也是老板要配大,他说他的都是火锅,他说他问了一个搞空调的。说至少主机制冷量要300KW。我好说歹说。说主机有得200KW就足够了。他硬是不相信。非得要我写上保证书,保证效果。我晕。(如果不是朋友,我真的就会给他配300KW,反正又不是我出钱)。后来做出来,室外温度是37度,室内是20度。
回复
changkefei2006
2010年11月08日 08:43:59
34楼
恩,400KW/㎡确实有些大,老板估计考虑到新风和排风量太大,还有就是自己平时的一些经验,要求最保险的情况。
还是听听楼上各位高手的建议吧,呵呵,我也学习了不少,谢谢各位了。
回复
gzhxy
2010年11月08日 08:56:19
35楼
需具体计算,400W有些偏大了,如果是一般的餐厅的话!平均350w左右就差不多了~~~~~~~~~~
回复
gzhxy
2010年11月08日 08:57:39
36楼



不过还是要按具体情况计算一下,你再乘以1.3的保险系数就更夸张了吧~~~~~~~~~~花谁的钱呢???
回复
panfengjie
2010年11月08日 08:58:53
37楼
说实在的,400W冷量在餐厅不是太高。在我们这里,设计师设计的冷量全部不能用,经常遭到客人投诉,后来餐厅每平方增加到600W的冷量,客人回来吃饭才感觉刚刚好(打球回来后)。而客房的冷量也被放大到每平方200W的冷量(我们这是开放型的酒店、会所)。
回复
panfengjie
2010年11月08日 09:07:47
38楼
补充一下,做酒店,开餐馆主要也是针对客人。当然,能源是浪费了;所以为了节省能源,我们这里节能设备能用的都用了,什么变频、蓄冷、热回收、节能蒸柜等都有。
回复
mbyd007
2010年11月08日 09:24:06
39楼
钱都话哪去了
回复
dzyliusong
2010年11月08日 09:55:16
40楼
给位!对于餐厅来说负荷指标取400也不是很大,这个就不要再讨论了,大家还是说新排风的做法以及优化的方案吧。
我觉得还是用风盘加全热新风交换机好,这样虽然成本较高,但运行时节能,我们做暖通的还是要多为业主考虑。