本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。新风只有几个VIP房有共351.5平米。请教下:排风量是782.5*3*10=23475平米/N新风量是351.5*3*10=10545平米/N上面2个数必须要*90%吗??老板叫冷量按400W/平米算782.5*400*1.3=406900是这样算的吗?
本人暖通新手,公司接了个中餐馆的暖通改造工程。改造面积有782.5平米、楼高3米。
新风只有几个VIP房有共351.5平米。
请教下:
排风量是782.5*3*10=23475平米/N
新风量是351.5*3*10=10545平米/N
上面2个数必须要*90%吗??
老板叫冷量按400W/平米算
782.5*400*1.3=406900
是这样算的吗?
42楼
比较认同这种做法
回复
43楼
受教了 :lol
回复
44楼
:) :) :) 呵呵
回复
45楼
不明白你*1.3是什么意思。
回复
46楼
*1.3就是一折旧系数,机器用久了,机组效率会降低,特别是风盘表面积灰以及过滤网过脏影响表面换热效率。 但我觉得这里的负荷本来就稍微偏大,再加上同时使用系数也未考虑。所以*1.3没必要。
回复
47楼
新风量太大,这样做太奢侈了吧,不节能,包间有外窗吗
回复
48楼
偶来学习学习,哈哈
回复
49楼
顶一下,这么低级的问题都被编辑放首页了,晕死
回复
50楼
我就说一句话:回去自己查查书,看看新风到底是干什么用的!就三四点用处,看完了你就知道该怎么计算新风量了。
回复
51楼
算了,我还是耐心的指导一下你们小白吧,一个个就只会在这里喊“新风量太大”,也不看看LZ的新风量算得对不对!
新风有以下作用:
1. 保持室内空气新鲜,为室内人员提供氧气,稀释并带走人体新陈代谢产生的异味(如汗臭味)
2. 保持房间正压
3. 为燃烧提供氧气
4. 为排风除尘设备提供空气
具体针对该餐馆包厢改造,只需要考虑第1点就可以了。
根据《公共建筑设计节能标准》3.0.2,餐馆的新风量应为20m3/(h.p)
即:如果是10人的包厢,那么新风量为10×20=200m3/h
而排风量只要比新风量略小,以保证房间是正压就OK了。
其实这种房间对正压并无什么具体要求。
另外,如果该包厢内提供炭炉火锅,那新风量的计算还要加上上面的第三点。
其计算这里不再讲述,请自行查询有关资料。
[
本帖最后由 huofei-email 于 2010-11-10 08:58 编辑 ]
回复