图纸简介: 纺织车间除尘空调设计,车间气流以上送下回或上回为主,辅以上送侧回。前纺车间回风由地沟或架空沟道至除尘室除尘后,根据需要排放和送入空调室留用。后纺车间除细纱断头吸棉部分回分由地沟送至空调室,其它回风由地沟或侧窗回至空调室。查看工业除尘器相关资料 附件名:20058191124409736849.zip 文件大小:1191K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

纺织车间除尘空调设计,车间气流以上送下回或上回为主,辅以上送侧回。前纺车间回风由地沟或架空沟道至除尘室除尘后,根据需要排放和送入空调室留用。后纺车间除细纱断头吸棉部分回分由地沟送至空调室,其它回风由地沟或侧窗回至空调室。 查看工业除尘器相关资料



附件名:20058191124409736849.zip

文件大小:1191K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
leepong
2008年05月01日 12:50:53
32楼
好东西,顶一下吧。我还在学习,说不出什么。
回复
fangniushi
2008年05月01日 15:59:34
33楼
刚好正在研究这个,谢谢!
回复
hanweikongtiao
2008年05月15日 11:31:23
34楼
我现在很需要亚麻纺织车间的除尘设计图纸,有哪位朋友可以帮忙?
回复
yerenjiayuan
2008年06月04日 00:50:08
35楼
这是一套比较完整的针对纺织工业企业的空调、除尘设计。纺纱车间建筑面积约23400m2,空调室夏季冷源为18℃井水或7℃冷冻水,冬季热媒为3.5kg/cm2蒸汽,春秋冬季采用喷雾风机喷水加湿,用于空调系统的空调室、除尘室、空调主风道、回风道及排气楼全由土建完成,车间的气流组织基本上采用上送下回形式,空调支风道(1400×800)设计要求采用无机玻璃钢风管或镀锌钢板风管制作,送风口采用400×400铝合金方形散流器,回风口采用400×400扁钢焊制的格栅风口。
从图中无法确认设计的时间,也就不好推断设计采用的标准、图集是否适合现在的设计要求和纺织行业的标准。当然作为特殊行业暖通设计,根据企业自身的特点,因地制宜或采用比较成熟的设计经验、方法、标准,均无可厚非。
1、车间内的空调送风所有支风道(1400×800)设计没有采用渐变的形式,这种方式会造成风道末端的风速过低、风量过小,而且根据回风道的布置形式,也会形成局部短路。而且也增大了项目投资成本。
2、空调系统的噪声处理,特别是空调室的噪声处理是设计比较重要的、关键的环节,但设计师可能疏忽或遗漏了。
3、空调室的说明要求“空调室内的喷淋排管、挡水板底座现场制作”,但未提供制作的标准、图集或提供比较详细的大样图。
4、空调室A-A、B-B剖面遗漏了蒸汽供汽管和蒸汽凝结水管。
5、整个空调系统(送风、回风、、新风、排风、除尘)缺少控制系统,系统的调节板(风阀)均由手动调节,包括空调系统的加湿量大小的调节等。
6、空调室夏季使用18℃井水为冷源时,对其水质是否需要进行处理。
7、空调室由于加湿、冷却和喷雾的水系统(18℃井水或7℃冷冻水)均为开式系统,设计均采用的是直排(一次性)形式,即:使用后直接排放。这种设计方法,能源浪费很大,不符合现在的国家规程规范。
8、空调室采用建筑砌筑(非金属空调器)的形式在上世纪70~80年代使用的比较广泛,现在已很少采用,基本由组合式空调机组(也称金属空调器)所代替,各功能段根据需要可任意组合。
9、缺少制冷机房的设计图纸。
回复
snxq
2008年11月29日 15:44:37
36楼
纺织空调除尘目前有专业网站 www.fzktcc.com
回复
chunhuihdx
2009年01月04日 23:04:39
37楼
回复
chunhuihdx
2009年01月04日 23:12:16
38楼
问一下同行:一个制衣车间甲方要求通风,窗子很多是不是只要机械排风就可以了?还用加除尘器之类的东西吗
回复
sonic1234
2009年02月22日 14:28:02
39楼
楼主加油 :handshake
回复
shenxiwen
2009年02月25日 20:06:20
40楼
从来没有接触过,真的感谢你的共享,一定好好学习,做个像楼主一样出色的设计师,谢谢楼主再次
回复
shenxiwen
2009年02月25日 20:07:31
41楼
有很多地方是看不懂的,看来还是要认真的学习一下哦,希望有机会能和楼主交流一下,QQ27785961