厂区蒸汽热水管道布置
cbin_999
cbin_999 Lv.7
2005年08月30日 13:37:24
只看楼主

图纸简介: 厂区蒸汽热水管道布置图,包括直埋管基本结构图、动力管道断面图、固定支座筋板加固及固定墩图、蒸汽直埋管波纹补偿器安装示意图、管道加强作法图、直埋蒸汽管道疏水井示意图、采暖供回水直埋保温管道固定支座筋板加固及固定墩图等。 附件名:20058301125363620943.zip 文件大小:440K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

厂区蒸汽热水管道布置图,包括直埋管基本结构图、动力管道断面图、固定支座筋板加固及固定墩图、蒸汽直埋管波纹补偿器安装示意图、管道加强作法图、直埋蒸汽管道疏水井示意图、采暖供回水直埋保温管道固定支座筋板加固及固定墩图等。



附件名:20058301125363620943.zip

文件大小:440K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
chenyq51533
2006年10月16日 16:40:48
2楼
资料还是蛮全的,要好好学习一下
回复
xuehuchen
2006年11月29日 17:38:20
3楼
资料很详细,我有个小问题,疏水井内为什么没有疏水器!
回复
zhaoruixa
2006年11月30日 12:55:09
4楼
谢谢.
回复
sunyuhui111
2006年12月12日 20:13:25
5楼
feiwenlong 认为 [引用] 2006-12-05 09:57:4 图纸做的比较详细、清晰,但是总说明没有上传,我认为如果把平面和纵断图上下对应放在一张图中看起来回更清晰些,图中没给出补偿器距离固定墩的距离,固定墩的间距太近了,直接增加工程投资,同时增大工程施工难度。供热外网采用95°C/70°C热水进行供热,属于低温水供热了,可以考虑无固定无补偿了。chengzhaoxia2004 认为 [引用] 2006-12-04 14:16:4 11sxxamagie 认为 [引用] 2006-12-04 13:01:2 固定点的距离应由计算确定.能否有此类计算过程资料.谢谢.

hhhttx 认为 [引用] 2006-10-24 15:14:5 有无补偿直埋的供热管道图nimabi 认为 [引用] 2006-10-24 14:10:0 图纸内容翔实,具有较大的参考价值,具有纵断面,管道保温等的详细做法,制图也比较规范。希望今后能多上传此类图图纸很好,有补偿直埋的具体设计规则能再详细一些就好了,能否有此类计算过程资料,
另我有预算书
回复
skysea770620
2006年12月25日 14:51:29
6楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示!图画的还是蛮全的,谢谢楼主!
回复
ysluo2004
2007年01月10日 17:18:21
7楼
新手上路,先下下来
资料还是蛮全的,要好好学习一下
回复
yeqing19831118
2007年04月09日 18:28:53
8楼
确实没有疏水器!
回复
xupei2007
2007年06月17日 14:14:19
9楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料.
回复
xjf0397
2007年06月21日 20:44:41
10楼
蒸汽管道室外管网布置
回复
sxl-005
2007年06月29日 16:49:37
11楼
蒸汽排潮管的做法具体是怎样的,说明里应该说明么?
还是只要求施工方自己按规程做
回复

相关推荐

APP内打开