22楼
先回答一下21楼的问题:
1.新风口可以不用每层都设,但是需要一个较大的房间来放新风机,而且新风管道也比较大,这样占有建筑面积更多。每层都设新风口的话,可以基本上不占用建筑面积,采用吊装式新风处理机(风量不是很大的时候)。
2.风机盘管是用来循环室内空气的,新风是把室外空气经过处理(有时用新风机,有时靠风机盘管)后送入房间的,这部分风量不是很大,通常是通过自然渗透排出的。
回复
18ll
2006年04月12日 20:48:25
23楼
冷凝水管的材质没有介绍,一般用U-PVC管,那样保温一般就用配套的猪肠保温管。 很多机组没有引入新风,却装了新风调节阀。 风机旁管的回风口的位置好像不怎么好,我们一般设在风机旁管尾部。风口布置的好象不怎么均衡,会不会导致气流短路?有的风口距离太远了吧,差不多10M,而风速却只有1M/S左右 BFPD6-6-18通新风没有设过滤的吧,风管拉的太长。
回复
pukl
2006年04月12日 20:52:56
24楼
前面说过的问题就不再罗嗦了:
1.一层的空调箱未做消声措施。主风道两侧风量不均,应在支管上设调节阀,或散流器自带调节阀。静压箱的出口处没有必要设防火调节阀。
2.没有看到卫生间的排风措施。
3.支风管与主风管的连接处画法不正确。
4.每张图中都没有剖面图,管道标高如何确定?
5.封闭的剪刀楼梯的正压送风是另外再设计吗?
回复
jcshan102
2006年04月13日 09:07:42
25楼


晕! 23楼怎么全部引用我的评论呢!!!!

我抗议!!!!我诚恳的回答21楼的问题,可班组说我灌水,把我的贴删了。假如说我回答的不正确我认了,毕竟本人知识贫乏,工作经验也不到一年,也不是不能理解!
但没征求本人意见就擅自删贴,这极伤本人自尊!如果这只是评图员和那些高级工程师谈论的天地,那我们大多数的低层人士再也不要到这里来交流了!我希望能得到解释和道歉!
回复
airda
2006年04月13日 12:40:40
26楼
1、冬季供回水50/65,温差太大。
2、新风系统支管无调节阀;
3、机组、静压箱离墙体太近,无施工操作空间;
4、定位标注尺寸杂乱,施工操作可行性不强;
5、保温材料无说明容重;
6、水系统无系统图;
7、新风接口未反映;
回复
zidu
2006年04月14日 12:42:23
27楼
Daniel 审图系列十五

瑞明大厦中央空调设计


本工程设计比较粗糙,属于初学者作品。错误不足之处很多,需要继续提高。

1, 设计说明中“在管井立管最低位置设冲洗排污阀”。一般不这么做,因为立管在管井处多数情况下不是最低点,而且在管井处一般没有合适的排水立管接口,冲洗排污的废水没有出路。

2,设计说明中“7.2 大楼外蒸汽源及管道部分由建设单位承建,大楼内蒸汽管道部分由施工单位承建。”这一条属于手伸得过长了,不是设计人员给他们安排承包范围的。

3,设计说明中规定了管道安装坡度,但是没有规定坡向。

4,冷凝水管道管道保温厚度为40MM,与空调冷热水管相同,夸张。

5,图面表达中风管均绘有中心线,错误。按照制图规范矩形风管不画中心线,圆形或椭圆形风管绘制中心线。

6,“防雨百叶”非“防水百叶”。国外图纸一般说"WATER PROOF,指的是防雨雪做法,我国一般理解的“防水”概念在国外一般表达为MOISTURE BARRIOR,属于水蒸气控制。不可混淆。

7,高层建筑公共卫生间一般应采用机械排风,不然主导风向发生变化时卫生间异味容易窜入室内,影响中央空调的档次。

8,本项目的风机盘管进排风做法比较罕见,过长的吊顶内回风距离对盘管贯流式风机是一个很大的压力。

9,考虑到本项目基本上属于一个方形平面,内外区分界明显,应该采用内外区分别设置空调系统,本项目有条件做但是没有意识去做。

10,本项目新风布置不合理,凡是由外窗的房间一律不给新风,对于高层建筑来说这是不能实现设计功能的。

11,水管道缺少固定支架。

12,开水间、配电间缺少排风。

13,本项目厨房通风设计甩项,且未预留深化设计条件,不合理。

14,五层空调器置于空调机房外,采用走廊回风,设计意图混乱。会议室新风量应校核,缺少排风。部分房间无功能标注,无法验算其效果。

15,本工程没有防火分区划分的表达,无法审查其消防设计。

16,部分新风机房没有交待新风入口,回风管道接入机房同样需要设防火阀。

17,中庭排烟设计未交待。中庭周围的风口风管定位错误。

18,五层空调水路平面图表达中有蒸汽管道,难道蒸汽接入空调器?设计意图不明。

19,空调水泵扬程过大,小心烧电机。正常运行时恐怕水泵出口阀门开度只有5%,白白耗电,对设备寿命也极为不利。

20,设计说明中“双金属片温度计”量程0-50度,应为0-100度。

一般而言,综合楼包含许多设计内容,设计单位不应当放手由初学者担纲。还是应当由十年以上有经验的资深人员担任系统设计。新人可以通过打下手来进行学习。这样的设计拿出去一会坏了设计院名声,二是把新人的路子练野了,三是对甲方的极端不负责任。人家拿出上千万给你来做练习,实在是说不过去啊。

Daniel 审图

----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
arlfa1590
2006年04月14日 13:59:34
28楼
1. 如果是施工图,管道跟设备都应该有标高、安装高度和定位尺寸。
2. 冬季湿度60%如何实现,设备表中没有提到有加湿设备。(顺便炫一下,本人办公桌上有个时钟,带温湿度测量功能,Trane送的…^_^,冬季上面湿度一直显示10%左右(其他人的也是),我们办公室也是风机盘管加新风系统,新风处理机还带加湿器的),由于冬季一直碰到静电,本人一直很关心冬季加湿,不过60%是不是太大了,我们这一般冬季40%的。。。。再说就罗嗦了。
3. 送风口有调节阀吗?如果没有的话送风支管上应该加吧?
4. 没有图例,水管类型只能根据管径判断。
5. 再强调一下17楼的第8条意见,主机只设一台真的不太好,可能会出现比较严重的问题:万一发生故障,所有区域空调都不能实现;还很有可能出现末端负荷要求低于机组运行的最低负荷(一般为20%),虽然设两台也可能出现这种问题,但几率会减少很多。
回复
zidu
2006年04月14日 22:44:48
29楼
请问一下65/50的为什么不可以啊?有时间请回答一下。

答:采暖供回水温度取95/70,空调冷冻水取7/12,冷却水取32/37,空调热水取60/50,原因是多方面的。可惜的是这些重要的数据在教科书里你找不到设定的原因,必须要你通过多年的工程设计经验慢慢才能体会出来。不揣冒昧,这里先抛一块砖头出来。

这个专题如果谈下来,估计要写一本专著才能说清楚。姑且只谈空调热水为什么取60/50吧。本设计取65/50属于概念模糊,还没有摸到设计的门径。我记得M曾经取过55/50,只有5度温差,被我大加赞赏。他就是一个懂行的。你们看他的审图评论可以学到许多东西。

简单说,由于空调是强制对流换热,所以它不需要在末端过大的温差,比如说暖气采用95/70,原因之一是末端没有强制对流,即使这样,冬季供暖也有保障。因此,空调的水温差一定会比暖气的低,而且平均温度也不需要那么高,因此也不需要走95/90这样的高温工况。

那么为什么温差不需要10度以上呢?因为空调换热器多数情况下是根据冷负荷工况选择的,热负荷工况一般不需要校核。因此15度以上的温差属于概念错误,背道而驰。

由于是根据冷负荷工况选择,而冷负荷工况多数情况下又是湿工况,冷冻水必须走到机器露点以下,这就要求冷冻水一般要控制在12度之下。这对制冷机是一个考验,开利的老祖师们费尽千辛万苦发现了氟利昂,把制冷工况压到了12度之下,了不起啊。

但是,水这个王八蛋在0度以下要结冰,怎么办?低温不能低于5度,不然有结冰危险。怎么办?人为规定了7/12度,这样好算。制冷机都规定好了,下游的换热器自然也就是根据制冷机选型了。由于只有5度温差,空调器的盘管面积也就决定了。那么,冷冻水侧的换热面积和风侧的换热面积有一个固定关系,即使你改变翅片材质、间距、高度,产生的影响不怎么大。因此可以定性地认为水侧换热面积决定了风侧换热面积。

那么,在夏季工框下,室内空气温度25度,则水和空气的温差为15度左右。而冬季空气温度18度,水走60/50工况,水和空气的温差为37度左右。所以你们可以看到,不考虑湿工况,同样情况下,粗略地可以认为冬季的风盘换热能力几乎是夏季的两倍。因此,从风盘角度出发,水走40/35这样的工况也是可以的。不光温差可以小,平均温度也可以低。

但是,锅炉那边不干了。本身锅炉的燃烧温度在500-1500度左右,视不同的燃料而不同。如果用近千度的烟气来加热40度左右的热水,换热效率太低,锅炉的能力大大浪费,这是不经济的,甚至是做不到的,你可以试试拿舌头舔烧红的刀子,不经过专业训练一定会烫破皮。因此,动力专业坚决不同意降低供回水温度。

怎么办,双方妥协,走一个60/50这样的工况吧。这是热水锅炉的最低极限了,多数情况下还做不到,还要加换热器。同时这样的温度也可以防止水管和设备结垢,水处理专业也说好,于是大家呵呵呵。

如果你真的对暖通入了门,那么上述数据不是不可以突破的。比如说M把冬季工况走在55/50度,激赞啊。为什么?因为他冬季不是用锅炉供热,而是用风冷热泵。该工程是在武汉。怎么样?多好的设计啊。反过来本设计采用65/50度,我能说什么?不能说他错了,规范也允许走15度温差,只能是说今天天气呵呵呵。

再延伸些说,锅炉也不是不可以走40-30度工况。不过这个要洗脑。一般的脑袋不敢想。比如说远大的吸收机,他的卫生热水就可以走50-40度工况,为什么?水的真空蒸发啊。相变换热,燃气的高温可以得到有效利用,动力专业也不好说什么。还有其它方法:或者走水源热泵,或者走盐溶液喷淋,或者走半导体,随便你怎么想,只要你把上游的热源解决了,下游的空调热水工况还不是你说了算?

看规范吧,除了从安全角度控制了地暖的温度范围,其它方面国家规范从来没有硬性规定过空调、采暖的供回水温度、温差。除了安全上的考虑,规范鼓励设计人员发挥充分的技术创造力。这一点,我个人佩服规范编制组的专家们,他们是高人。

不当之处,欢迎拍玉。

Daniel 审图

----总是汗流浃背地设计,设计后来到现场总是汗流浃背。
回复
xdtb
2006年04月17日 23:51:24
30楼
看看
回复
shashen
2006年04月18日 10:28:34
31楼
我会多上来看看的!!由于自己是新手!还不是很懂!我在这上面学了许多课本上学不到的东西.
谢谢你们!!