办公楼水暖施工图
zcm_999
zcm_999 Lv.2
2005年10月14日 09:08:23
只看楼主

图纸简介: 最新四层办公楼采暖及给排水,采暖系统为上供下回式,由市政管网供热, 热媒参数为供水温度80℃回水温度55℃。 附件名:200510121129096259197.zip 文件大小:884K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

最新四层办公楼采暖及给排水,采暖系统为上供下回式,由市政管网供热, 热媒参数为供水温度80℃回水温度55℃。



附件名:200510121129096259197.zip

文件大小:884K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zcm_999
2006年04月12日 12:35:03
2楼
很好!:最新四层办公楼采暖及给排水,采暖系统为上供下回式,由市政管网供热, 热媒参数为供水温度80℃回水温度55℃。
回复
liuyangkee
2006年04月12日 13:55:17
3楼
1 没有室外温度 风速 风向 不合设计深度
2 采暖系统压力 5.4 Kpa 有点小吧 
3水管没有指明等级  不合设计深度
回复
liuyangkee
2006年04月12日 13:57:12
4楼
消防 没有加阀门 止会回阀
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:00:46
5楼
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:02:09
6楼
消防应标出箱子距地 作者图上没有标出 说明也没有
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:05:04
7楼
为什么 大样没有标住 尺寸定位
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:07:23
8楼
为什么要这样接 还不如一根管 两边接
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:09:50
9楼
上面的供水管怎么都是 梁下0.100 那还有坡度吗
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:12:51
10楼
回复
liuyangkee
2006年04月12日 14:15:01
11楼
回复