办公楼水暖施工图
zcm_999
zcm_999 Lv.2
2005年10月14日 09:08:23
只看楼主

图纸简介: 最新四层办公楼采暖及给排水,采暖系统为上供下回式,由市政管网供热, 热媒参数为供水温度80℃回水温度55℃。 附件名:200510121129096259197.zip 文件大小:884K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

最新四层办公楼采暖及给排水,采暖系统为上供下回式,由市政管网供热, 热媒参数为供水温度80℃回水温度55℃。



附件名:200510121129096259197.zip

文件大小:884K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
jiahua421
2006年04月15日 18:37:39
12楼
正在学习中
回复
xp0501
2006年05月01日 16:46:37
13楼
对我帮助太大了,真好阿
回复
zxl0526106
2006年10月21日 09:56:44
14楼
1、供回水干管无阀门。
2、梁下0.10敷设,施工间距和坡度都无法保证。
3、设计说明不够深度。
4、应该校核一下热负荷,一、二层差距太大,不太准确。
回复
nm_dsxu
2006年10月21日 14:39:34
15楼
没有室外温度 风速 风向 不合设计深度
2 采暖系统压力 5.4 Kpa 有点小吧 
3水管没有指明等级  不合设计深度
回复
lisirli_01
2006年10月28日 21:46:17
16楼
立管10上排气阀设在办公室内是否合适?
回复
wdunreal
2006年11月03日 18:29:24
17楼
为什么下载不了啊?
回复
grhopper
2006年12月20日 16:39:28
18楼
网友们说的好啊,我顶啊!!
回复
hxz_zj
2008年12月02日 14:47:32
19楼
供回水干管上应设阀门,管道安装应有坡度,应注意排气
回复
zzc505
2008年12月10日 23:13:23
20楼
上面的供水管怎么都是 梁下0.100 还应标有坡度。
回复
null
2009年02月01日 09:34:52
21楼
???????????????????????????????????ü????????????????????????????????