图纸简介: 厂区蒸汽管网全套施工图,蒸汽管背凝结水管架空敷设方式,蒸汽流量80t/h,采用自然补偿方式,热力管系各支点受力通过电算向土建提资。图中包括蒸汽管网的(T形支架、弹簧及墙上支架、滑动支座安装、疏水与放气、保温结构、方形补偿器、化学水管网、凝结水管方补支架、下层蒸汽管、大管背小管支架结构、工艺共桥架支架、跨马路加强、目录及说明、上层凝结水管、支架荷载提资等)所有大样图。 附件名:200510161129435845751.zip
图纸简介:
厂区蒸汽管网全套施工图,蒸汽管背凝结水管架空敷设方式,蒸汽流量80t/h,采用自然补偿方式,热力管系各支点受力通过电算向土建提资。图中包括蒸汽管网的(T形支架、弹簧及墙上支架、滑动支座安装、疏水与放气、保温结构、方形补偿器、化学水管网、凝结水管方补支架、下层蒸汽管、大管背小管支架结构、工艺共桥架支架、跨马路加强、目录及说明、上层凝结水管、支架荷载提资等)所有大样图。
附件名:200510161129435845751.zip
文件大小:3133K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
设计很合理,适用。
回复
3楼
设计很合理,适用。看了看很实用,很值得借鉴,谢谢!!!
回复
4楼
我以前没做过正气采暖,话的非常不错,值得接前,谢谢搂住
回复
5楼
画的非常详细,凝水是从地面标高流上支架凝水管的吗
回复
6楼
好,很好!就是应该把设计依据写上,你用的图例是什么标准?滑动支架那样标合适吗?“当热力管道与电缆线垂直交叉时,两管线均加套管,并保持净空距离250mm”你是依据?蒸汽管线出“蒸汽管供热管网纵断面图”第一次见,高,不知用的是什么设计软件。
回复
7楼
“方形补偿器大样图” 中。X,Y,Z,坐标没看到?施工会有问题的?还有说明中:“八.方形补偿器安装前须预拉伸,拉伸量为伸长量的50%。”伸长量施工单位从哪可以知道啊?
回复
8楼
设计很合理,适用。看了看很实用,很值得借鉴,谢谢!!!
回复
9楼
看了简介与大家的回复帖子,知道一定是好东西,下了回头细看,谢!
回复
10楼
好象缺支架基础图呀.
回复
11楼
好详细的说!!!是前辈,虽然还有人提出问题,但是对于我这个新手来讲已经是非常值得借鉴的图纸了!
回复