10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
2楼
你的合闸回路有闭锁
回复
3楼
我觉得楼上说的有道理,自己好好检查一下吧。
回复
4楼
确实是 仔细 查查闭锁线。应该是那了 再有的话就可能是开关处问题了
回复
5楼
路过:victory:
回复
6楼
一楼说得对,你再仔细检查吧。开关不会有问题。
回复
7楼
先检查一下器件本身有没有问题,如果没有,那就可能是二楼说的情况了。
回复
8楼
查吧,还有啥好说的
回复
9楼
先检查一下器件本身有没有问题,如果没有,那就可能是二楼说的情况了。:lol
回复
10楼
我遇到过。由于永磁机构合闸瞬间需要很大的电流,着就对你的直流屏的要求比较高(容量要大,电池的质量要好)。这样才能合上。由于分闸需要的电流很小。所以电池的容量小点也可以分。你的情况应该是直流屏的容量太小。或电池的质量不行
回复
11楼
直流屏的问题
回复