永磁开关能分不能合闸的原因
fwb9123456
fwb9123456 Lv.5
2010年11月01日 23:32:01
只看楼主

10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。

10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
免费打赏
zxd8083
2010年11月02日 15:22:23
2楼
你的合闸回路有闭锁
回复
likwan
2010年11月02日 16:18:30
3楼
我觉得楼上说的有道理,自己好好检查一下吧。
回复
changyu1986
2010年11月02日 18:18:48
4楼
确实是 仔细 查查闭锁线。应该是那了 再有的话就可能是开关处问题了
回复
mbww_ah
2010年11月02日 21:09:26
5楼
路过:victory:
回复
engsimon
2010年11月02日 21:10:28
6楼
一楼说得对,你再仔细检查吧。开关不会有问题。
回复
夏季森林
2010年11月03日 13:23:09
7楼
先检查一下器件本身有没有问题,如果没有,那就可能是二楼说的情况了。
回复
shijian1981
2010年11月04日 09:15:14
8楼
查吧,还有啥好说的
回复
zhao1984fan
2010年11月04日 09:35:13
9楼
先检查一下器件本身有没有问题,如果没有,那就可能是二楼说的情况了。:lol
回复
fxhwell
2010年11月04日 16:31:49
10楼
我遇到过。由于永磁机构合闸瞬间需要很大的电流,着就对你的直流屏的要求比较高(容量要大,电池的质量要好)。这样才能合上。由于分闸需要的电流很小。所以电池的容量小点也可以分。你的情况应该是直流屏的容量太小。或电池的质量不行