永磁开关能分不能合闸的原因
fwb9123456
fwb9123456 Lv.5
2010年11月01日 23:32:01
只看楼主

10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。

10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
免费打赏
longzhijie0311
2010年11月04日 17:30:46
12楼
10#说的有道理,一般的冲击电流由30A左右.分闸的电流只有2/3A左右吧!
回复
zhenganbang
2010年11月04日 19:35:29
13楼

1)永磁机构是电磁操作机构,应该没有储能灯吧?
2)合闸回路接入的是永磁开关的控制接触器,接触器本体接通,让另外一个大电流电磁线圈得电,合闸。控制接触器合闸电流比较小,一般都小于5A,但合闸电磁线圈的动作电流要大于20A;如果在合闸时出现开关短时动作没合到位后返回,那可能供给的直流电源的电流不足。

[ 本帖最后由 zhenganbang 于 2010-11-4 19:43 编辑 ]
回复
xuxinhua2008
2010年11月04日 20:23:05
14楼
分闸可以不用直流屏控制,而合闸需要大电流,可能是合闸母线没有接通吧
回复
xuxinhua2008
2010年11月04日 20:23:48
15楼
分闸可以不用直流屏控制,而合闸需要大电流,可能是合闸母线没有接通吧
回复
sx717
2010年11月05日 07:56:36
16楼
可能是合闸母线没有接通吧
回复
lzh2b
2010年11月05日 20:07:37
17楼
学习,学习!!!
回复
jhepzxd
2010年11月07日 06:47:57
18楼
(有些)永磁机构的合闸功是自带的电容器提供的,所以合闸前电容器要储好能。
回复
cdj23983
2010年11月07日 10:28:10
19楼
总结一下:1)有闭锁(或闭锁回路有问题)
2)直流屏容量不够
回复
shenmingliang20
2010年11月08日 13:03:38
20楼
总结一下:1)有闭锁(或闭锁回路有问题)
2)直流屏容量不够
回复
hailiang801224
2010年11月08日 15:44:04
21楼
确实是 仔细 查查闭锁线。应该是那了 再有的话就可能是开关处问题了