10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
22楼
有闭锁或电容容量不够:)
回复
23楼
路过,学习!!!!
回复
24楼
电磁铁是否动作?我单位发生过顶杠磨损,不到位。
回复
25楼
多谢楼主的共享精神
回复
26楼
有开关动作声响,合闸出现故障又跳了吧
回复
27楼
因为不知道品牌,不了解产品结构,不好下结论。
国内著名的两大家,西安森源与吉林永大,结构明显不一样,
一家是单稳态,另一家是双稳态。
森源的带有电容的,作为储能用~
有可能是电容的问题,或保护回路问题,造成合后即跳~
回复
28楼
学习,学习。
回复
29楼
应该是合闸线圈的铁心撞杆有问题,他稍有变形弯曲都不能可靠合闸!我们就曾经遇到过类似现象!检查一下看看!
回复
30楼
不是闭锁问题 就是电容问题·····
回复
31楼
这个我遇到过,把端子排上的断路器的电源线(+HM 、-HM)合闸母线重新连接一下。有导线压皮的地方,电流不够。
所以一合闸时断路器有动作。能听见“嘣”的一声,但是合不上闸。手动能合上,也可以用开关分闸。
[
本帖最后由 liaogong520 于 2010-11-16 15:09 编辑 ]
回复