10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
10KV永磁真空开关可以在本体和控制转换开关操作下分闸,而在本体和控制转换开关操作下不能合闸,(储能灯显示正常,开关在试验位置)但有开关动作声响,不知何故向大家求教。
32楼
看看手动情况 闭锁的时候手动是不能合闸的,在看看电磁铁的动作声音,看能不能动作,检查合闸线圈型号,检查线圈直流电阻 看动作需要的电流值,
回复
33楼
从直流屏下手
回复
34楼
设计院的问题比较多!许多设计师没有实际实践经验,大多按本本设计,减少不必要的责任,而且新人多(便宜),造成现在很多的情况是:1.设计院出的图纸不全,只给出主要技术参数:如开断电流、系统运行方式等,图纸存在很多的疑问,需要沟通。大部分工作需要制造厂完成后由他们确认,而制造厂许多为机械工程师兼职,正规电气工程师价钱贵。2.设计院(部分)态度很消极,对于问题的回复时间太长,甚至不回复,必须通过商务方面的事情才能解决(当然是钱)。另一方面这里也有因为更改了元器件的型号让他们引起了损失这种原因。3.许多工厂临急才定货,而定货有一定周期。
回复
35楼
本人很早就说过,永磁机构不好用,现在用了就知道不好用了。用在进线,不经常分、合闸还凑合,用在馈线侧,以后整死你它也不合--永不合
回复
36楼
我支持二楼的看法,你先检查下二次回路,闭锁有没有打开,这个跟弹簧不一样,但闭锁是到样有的,有需要帮助可以加我们工程师QQ757795913或者拨打15605876609刘工专业做永磁断路器的
回复
37楼
你的合闸回路有闭锁
回复