图纸简介: 主要暖通施工方面的一些节点施工大样图及做法,也包括给排水方面的一点东西,是英文原版的,不过搞工程的大部分都能看懂。希望能给大家一点借鉴。 附件名:20062111139640623541.zip 文件大小:1100K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

主要暖通施工方面的一些节点施工大样图及做法,也包括给排水方面的一点东西,是英文原版的,不过搞工程的大部分都能看懂。希望能给大家一点借鉴。



附件名:20062111139640623541.zip

文件大小:1100K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
yunan8818
2006年02月20日 10:34:26
13楼
不错 第一次发现有这么好的地方 真是发现恨晚 这个网站的东西真的很不错很实用 给我有很大的帮助 者的学习发扬
回复
denisenet
2006年02月20日 12:09:10
14楼
英文图纸,不知道啥意思.
用金山查吧
回复
victor766
2006年02月20日 13:24:42
15楼
这份图纸总的来说
1、罢了!
原因之一。
2、接受。
3、 用。
回复
guzhihua
2006年02月20日 13:31:49
16楼
好图.
回复
feidy_d
2006年02月20日 14:40:22
17楼
我本身就在施工企业,但一直都希望有个施工图纸标准,够全面啊!谢谢楼主
回复
喋血东京
2006年02月20日 14:46:56
18楼
第一:希望能翻译成汉语版的!
第二:有些标注不是很清楚!
第三:很实用,象我这样的懒人很有帮助!
回复
wjhjjj
2006年02月20日 15:38:26
19楼
节点画的很详细,非常只管,有利于施工,不过国内也有很多标准图可以选用的。
回复
jilianghua
2006年02月20日 16:42:46
20楼
大致的看了一下,国外的图纸的确画得比较详细,就我的施工经验来讲,他们的施工标准还是和国内有些区别的,下面我就简单谈一谈,希望同行们共同探讨:
1. 国内地下室穿外墙套管及水封都是钢制的,而图中用PVC好像强度(因为是要预埋的)及寿命有问题。P-5
2. 水管水平支架间距好像比国内密一点,国内支架间距详见《通风与空调施工及验收规范》,大概是支架用的型钢小一点?
3. 镀锌钢板风管材质厚度比国内规范要薄一点,其实个人认为只要钢材质量好,材质薄一点对造价和施工都有好处。D-2
4. 风管圆疏节与金属软管的连接按图中的方法虽然很牢固,但代价太高。国内一般是在圆疏节上压出一条筋,再用铁丝将软管绑在筋后面。这样又牢固又经济。D-10
其它的也大同小异。
回复
yanghua791214
2006年02月20日 17:02:22
21楼
ni hao
回复
circledancing
2006年02月20日 17:29:39
22楼
很实用的图。在做工程设计中,遇到这样的节点,一般都是开施工图集,让施工方自己去照规范做,所以我自己也不明白节点到底是什么样子,所以设计越来越纸上谈兵,远离实际,这套图纸对我这样做设计的人大有帮助,非常感谢楼主。
还有一点感慨啊,国外的设计师真是超过我们太多了,严谨细致,我们真是应该好好学习他们。