例:计算出来的电流是47A,为什么要选用63A的断路器,是考虑什么原因让这断路器要增大,是因为启动电流吗?
例:计算出来的电流是47A,为什么要选用63A的断路器,是考虑什么原因让这断路器要增大,是因为启动电流吗?
2楼
一要看负荷,二要有预付量
回复
3楼
一般断路器能够躲过的启动电流是其额定电流的好几倍。
回复
4楼
考虑到断路器的灵敏性,还有裕量
回复
5楼
计算出来的电流是47A,按道理来说应该选50A的断路器,但由于没有这种规格的断路器(如果有就最好选择这个规格),靠近47A的断路器规格只有63A,所以就只有选择它了。
再一个就是考虑放宽余量的的问题。
不过要注意的是在选择电线(电缆)截面的时候,其额定载流量不能小于断路器的额定(整定)电流,因为断路器的主要作用是保护电线(电缆)的。
回复
6楼
谢谢老灰兔:time:
回复
7楼
5#说得奇怪。。应该不是搞设计的
63A电流等级的微断是有50A额定电流的
还有断路器的选择是根据负荷类型选的,如果动力负荷要计算开关的“动、热稳定”
如果是照明,就满足断路器的额定电流是计算电流的1.1倍。所以你选50A是不能满足的。。选63A是正确的。。但是壳架建议选100的。。100壳架等级的微断也是有的。。
回复
8楼
感谢5# 7#的帖子 谁还有更好的答案 新手需要学习 请见谅 :kiss:
回复
9楼
:handshake 感谢5# 7#的帖子 谁还有更好的答案 新手需要学习 请见
回复
10楼
请问大侠, 你所说的 微断 是什么意思?我实在不解
回复
11楼
微断就是微型断路器,像DZ47、C65N之类的断路器。
回复